Тема: Замена ПЧ на сепараторе молока

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию Замена ПЧ на сепараторе молока

    Здравствуйте! Сгорел ПЧ Vacon от влаги, при подачи питания, заменили на ATV 310 18,5 кВт, движок на сепараторе стоит 15кВт, то есть ПЧ поставили с запасом. Время разгона поставил максимальное 999,9 секунд, все данные с шильдика забил в частотник. Разгоняется частотник нормально до номинальных оборотов без продукта на сухую, проблема возникает, когда его нагружают. При нагрузке вылетает ошибка f013-перегрузка двигателя. Далее решили загрубить защиту, поставил 207 параметр (выдержка времени обнаружения перегрузки двигателя) 10 секунд и параметр 208 (уставка перегрузки установки) 150%. Стала вылетать ошибка f012-перегрузка процесса. Подскажите, в чем может быть причина?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Автоматическую адаптацию двигателя пробовал делать ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Нет, не пробовал. Да и какой смысл?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 26.03.2023 в 03:02.

  4. #4

    По умолчанию

    А при чём здесь насос?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    отключите векторное управление.
    Установите в настройках -скалярное.

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    отключите векторное управление.
    Установите в настройках -скалярное.
    И так скалярное установлено по умолчанию

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    А при чём здесь насос?
    Не при чем, так параметр в руководстве описан

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Сгорел ПЧ Vacon от влаги, при подачи питания, заменили на ATV 310 18,5 кВт, движок на сепараторе стоит 15кВт, то есть ПЧ поставили с запасом. Время разгона поставил максимальное 999,9 секунд, все данные с шильдика забил в частотник. Разгоняется частотник нормально до номинальных оборотов без продукта на сухую, проблема возникает, когда его нагружают. При нагрузке вылетает ошибка f013-перегрузка двигателя. Далее решили загрубить защиту, поставил 207 параметр (выдержка времени обнаружения перегрузки двигателя) 10 секунд и параметр 208 (уставка перегрузки установки) 150%. Стала вылетать ошибка f012-перегрузка процесса. Подскажите, в чем может быть причина?
    В свое время пытался запустить на ATV 312 тоже с запасом по мощности двигателя, оборудование с довольно высокой нагрузкой. Так штатно не удалось - что бы не делал. Я так понял слишком бояться они нагрузки, и производитель очень сильно страхуется, чтобы ПЧ не сгорел (при этом есть варианты в документации для запуска холодильных компрессоров, а там нагрузка вообще капитальная). Вышел из ситуации только уменьшением первичной нагрузки и потом постепенной увеличивающейся ((это уже не настройки, это технологически изменения). В этом случаи он работал.
    Последний раз редактировалось Rask; 26.03.2023 в 09:29.

  9. #9
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    В свое время пытался запустить на ATV 312 тоже с запасом по мощности двигателя, оборудование с довольно высокой нагрузкой. Так штатно не удалось - что бы не делал. Я так понял слишком бояться они нагрузки, и производитель очень сильно страхуется, чтобы ПЧ не сгорел (при этом есть варианты в документации для запуска холодильных компрессоров, а там нагрузка вообще капитальная). Вышел из ситуации только уменьшением первичной нагрузки и потом постепенной увеличивающейся ((это уже не настройки, это технологически изменения). В этом случаи он работал.
    Спасибо за инфу! Тоже склоняюсь к тому, что нагрузка тяжелая для этого пч

  10. #10

    По умолчанию

    При нагрузке вылетает ошибка f013-перегрузка двигателя.
    Возможно у Вас настроен ПЧ на двигатель с самовентиляцией (параметр 604.1). Из-за этого ПЧ отключается, когда считает, что двигатель перегрелся (нагрев рассчитывается по формуле I^2 * t).

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пастеризация молока
    от papikrus в разделе Наши проекты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.05.2021, 14:42
  2. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  3. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:20
  4. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 00:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •