Тема: Некорректная работа ПДУ-RS

  1. #1

    По умолчанию Некорректная работа ПДУ-RS

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина некорректного поведения датчиков уровня ПДУ-RS. Заметил, что во время работы датчиков, если уровень опускается ниже окончания стержня (т.е. датчик сухой), то некоторые датчики могут выдавать разного рода ошибки. При наполнении емкости и погружении стержня датчика в жидкость ошибка не сразу, но пропадает. Датчики все подключены к общей шине RS-485 c питанием 24В. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема подключения.png 
Просмотров:	30 
Размер:	170.5 Кб 
ID:	66736 Мы используем для подключения клеммные коробки КК-03. И схема у нас такая же как в вашем примере (на скриншоте), кабели для подключения используем экранированные. Т.е. всего подключено 8 одинаковых датчиков уровня ПДУ-RS. От COM-3 СПК-110 (версия прошивки 2.4) идет общая шина до первой КК-03 и далее последовательно к остальным клеммным коробкам. Ответвления до датчиков не превышают 5 м. Единственное чего не сделали при подключении датчиков - это не подключили к заземлению. Может ли это являться причиной подобного поведения? Или причина в чем-то другом?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пду8.png 
Просмотров:	27 
Размер:	214.8 Кб 
ID:	66735
    Последний раз редактировалось alekstani; 25.03.2023 в 10:08.

  2. #2

    По умолчанию

    Резисторы 120 Ом на концах линии связи стоят ?

  3. #3

    По умолчанию

    Со стороны СПК-110 есть дип переключатель, правда не знаю включен ли он сейчас. Установка на объекте, физически я к ней доступ не имею. С другой стороны нет резистора. Но такая проблема наблюдалась на других установках, где дип переключатель на СПК включен.

  4. #4

    По умолчанию

    Резисторы должны стоять на обоих концах линии связи. Не проложена ли линия связи в одном коробе с силовыми кабелями ? Что в шкафу с СПК еще установлено ?
    Последний раз редактировалось IVM; 25.03.2023 в 10:23.

  5. #5

    По умолчанию

    Нет линии связи с силовыми не проложены. В шкафу из силового оборудования стоит два эл. насоса.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekstani Посмотреть сообщение
    Нет линии связи с силовыми не проложены. В шкафу из силового оборудования стоит два эл. насоса.
    Насосы каким напряжением питаются ? Насосы чем коммутируются ?

  7. #7

    По умолчанию

    Один насос 220В, однофазный, коммутируется через контактор. Второй 380В подключен к ПЧ. Силовые линии в шкафу уложены в отдельные кабель-каналы. Клеммы силовых линий размещены отдельно от линий управления.

  8. #8

    По умолчанию

    Катушку контактора и насос надо зашунтировать RC-цепочками.

    Если в шкафу есть другие контакторы, то их катушки надо тоже зашунтировать RC-цепочками.

    БП 24В клемму заземления имеет ?

    Датчики почему не заземлены.

    К вопросу защиты от ЭМ помех надо подходить очень серьезно.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.03.2023 в 12:18.

  9. #9

    По умолчанию

    Мы используем для подключения клеммные коробки КК-03.
    напрасно. Никакого вообще удобства и экономии это не приносит. А вот гемора спокойно может быть.
    стоимость клемной коробки минимум 2 т.р., максимум 3.
    у вас 8 датчиков, итого 16 т.р.
    длина отрезка - не более 5 метров. Итого экономите типа 40 метров кабеля максимум, даже тупо вы взяли фирменный кабель для 485 типа Сегмент-КИ (300 р за метр трёхпарный) то вы бы потратили 10 т.р. на кабель, взяли бы однопарный и чуть попотели бы на вводе в датчик, потратили бы 5 т.р.
    А не 16 т.р.
    смысла ставить эту коробку никакого нет. Всё равно ввод в датчик одиночный. так и так надо попотеть, чтобы завести кабель
    и кстати - вы не написали - а как вы питание подали на датчик? этим же сигнальным кабелем?
    там очень соблазнительно взять двухпарный или трёхпарный кабель и кинуть питание по одной из пар.
    лучше это развести от сигнала.
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 29.03.2023 в 15:52.

Похожие темы

  1. ПЛК-110-220.60 M02 - некорректная работа modbus
    от chizhik1980 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 09:30
  2. ПДИ-180 некорректная работа
    от Дмитрий Валерьевич в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 08:11
  3. Некорректная работа Трм32.
    от Попов Юрий в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 19:57
  4. ТРМ251 некорректная работа ДТС
    от Dim0n в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 22:28
  5. PLC_IO Некорректная работа???
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 11:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •