Тема: подключение SCADA к облаку

  1. #1

    Question подключение SCADA к облаку

    Всем привет!

    Ни разу не пользовался OwenCloud и вот сегодня первый день настал...

    У начальника кто-то когда-то давно подключил датчики температуры в теплице через МВ110 и вывел на OwenCloud и в телефон.
    А теперь он решил данные и с работы в свой телефон получать.
    Я киповцем работаю, мне это он и поручил.
    На работе у нас есть датчики температур и задвижки. Данные по 485 заходят в местный комп на Windows и процесс отображается в SCADe, нарисованной мной на Delphi.
    Каким таким образом можно температуры и состояния задвижек в OwenCloud отправить? (Оттуда ему в телефон - я бы уже разобрался как)
    Как я понял, облако - это мастер, опрашивающее приборы. Но ведь у меня уже есть мастер на Винде.
    Как в таком случае делают?

    PS
    Никаких шлюзов типа ПМ210, ПЕ210, ПВ210 у нас нет и не предвидится.
    Есть только комп и интернет.

  2. #2

    По умолчанию

    Среди приборов, подключенных по rs485 имеется одно ПР200.
    Расскажите поподробнее, что и как делать

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,251

    По умолчанию

    lnso если не предвидится шлюзов, то реализовать можно только на SimpLigth Scada, у нее есть Modbus slave и для нее есть модуль OwenCloud.
    По другому никак.

    Либо если вы у себя организуете Modbus slave то тогда использовать шлюз Ethernet-RS485 (или Wi-Fi) от Овен, преобразователь интерфейса в ваш ПК и настраивать облако на работу со сторонним Modbus устройством, которое выступит в виде вашего ПК

    Третьего вроде не дано.

    Вы правильно заметили, что облако это Мастер, но чтобы подключить в облако прибор требуется идентификатор прибора, который это облако поймет. Тут даже ПР200 не поможет без шлюза..
    Только ПЛК, СПК, которые самостоятельно могут подключиться к облаку...
    Последний раз редактировалось melky; 24.03.2023 в 13:59.

  4. #4

    По умолчанию

    ПР103 у нас нет. Шлюзов тоже нет.
    То есть имея приборы ОВЕН без Ethernet'a подключиться к ОвенОблаку нельзя.
    Переходить на другую Скаду не хочется.
    В понедельник расскажу об этом начальнику.. останусь без премии..

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,377

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lnso Посмотреть сообщение
    ПР103 у нас нет. Шлюзов тоже нет.
    То есть имея приборы ОВЕН без Ethernet'a подключиться к ОвенОблаку нельзя.
    Переходить на другую Скаду не хочется.
    В понедельник расскажу об этом начальнику.. останусь без премии..
    без устройства на связи, запись не получится owen.png

    тогда вариант через FaaS а в функции, опять же через API куда нибудь в контакте или телеграмм начальнику
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,251

    По умолчанию

    lnso зачем переходить? можно же в виде прокладки поставить рядом, правда насколько помню, SimpLitgh бесплатна только на 32 тега, но вот программный шлюз Овен в любом случае платный. Кажется они за него хотят 5 тысяч или около.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,377

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    lnso зачем переходить? можно же в виде прокладки поставить рядом, правда насколько помню, SimpLitgh бесплатна только на 32 тега, но вот программный шлюз Овен в любом случае платный. Кажется они за него хотят 5 тысяч или около.
    дальше что, ну написал кто то модуль, по сути то о чем я говорю. Если некуда писать то как она поможет, хоть как основная система, хоть как прокладка, если нет устройств со свободной памятью то нечего там и делать, ну разве что какой нибудь параметр у модуля аналогового ввода затирать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,251

    По умолчанию

    capzap модуль для SimpLigth написан компанией Овен, если я правильно понял. Совместно или как не знаю. Модуль представляет собой программный шлюз с соответствующим идентификатором для подключения к облаку вместо ПМ210, ПЕ210 и т.д. То есть облако воспринимает данный модуль как родной шлюз с настройкой опроса по Modbus.

    SimpLigth имеет на борту Modbus драйвер, в том числе и slave. Правда либо в демо на 32 тега, либо в одном из платных вариантов, если надо больше. Дальше настройка.

    То есть связка SimpLigth + этот модуль это аналог шлюзов ПМ от Овен.

    з.ы. минус только один, модуль будет работать только на Windows и написан строго под эту Scada со слов ее представителей.

    з.ы. насколько понимаю, существующая на Дельфях имеет Modbus мастер...

Похожие темы

  1. Доступ к облаку по API
    от melky в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 10:50
  2. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  3. Подключение ТРМ210 к PC SCADA
    от Imv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 13:21
  4. Подключение SCADA по Ethernet к ПЛК-100
    от B.S.V в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 12:40
  5. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •