Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ138В. Опрос по Модбас RTU не работает после выключения-включения

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ТРМ138В. Опрос по Модбас RTU не работает после выключения-включения

    Добрый день. Настроили обмен ПЛК - ТРМ138М (9600,8,N,1). Сетевой адрес 8
    После долгого (часы) отключения питания и включения ТРМ138М не отвечает.
    При этом запросы к ТРМ138М идут непрерывно(таймаут был установлен 300мс).

    При этом отключили кабель от ТРМ - посадили параллельно для анализа ошибок преобразователь
    USB-RS485 на ноутбуке и вновь подключили кабель к ТРМ - связь появилась - ТРМ стал отвечать. После этого связь была стабильной.

    Отсутствие связи после включения питания повторялась несколько раз.

    В качестве предположения: авто распознавание протокола обмена после включения не отрабатывает по какой то причине.

    Пока для эксперимента увеличили таймауты до 1200 мс - посмотрим.
    - Проверили: не помогло. Если выключить надолго(пару часов), то после включения связи нет.

    Кабель короткий (внутри одного шкафа).


    P.S. Коллега сообщил, что проблема с отсутствием предварительно настроенной связи по Модбас была у него с ТРМ ами
    несколько лет назад. Вероятно, это старая проблема. (Обходили фактически отказом от обмена - настраивали на выхода и опрос аналоговых входов)
    Последний раз редактировалось mkhm; 23.03.2023 в 14:10.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 08:13
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 11:03
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 16:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •