Добрый день. Настроили обмен ПЛК - ТРМ138М (9600,8,N,1). Сетевой адрес 8
После долгого (часы) отключения питания и включения ТРМ138М не отвечает.
При этом запросы к ТРМ138М идут непрерывно(таймаут был установлен 300мс).
При этом отключили кабель от ТРМ - посадили параллельно для анализа ошибок преобразователь
USB-RS485 на ноутбуке и вновь подключили кабель к ТРМ - связь появилась - ТРМ стал отвечать. После этого связь была стабильной.
Отсутствие связи после включения питания повторялась несколько раз.
В качестве предположения: авто распознавание протокола обмена после включения не отрабатывает по какой то причине.
Пока для эксперимента увеличили таймауты до 1200 мс - посмотрим.
- Проверили: не помогло. Если выключить надолго(пару часов), то после включения связи нет.
Кабель короткий (внутри одного шкафа).
P.S. Коллега сообщил, что проблема с отсутствием предварительно настроенной связи по Модбас была у него с ТРМ ами
несколько лет назад. Вероятно, это старая проблема. (Обходили фактически отказом от обмена - настраивали на выхода и опрос аналоговых входов)