Показано с 1 по 4 из 4

Тема: РЗУ-420. Непонятные показания измерений.

  1. #1

    По умолчанию РЗУ-420. Непонятные показания измерений.

    Здравствуйте.

    Не нашел раздела по моему вопросу, поэтому пишу здесь.

    Приобрел РЗУ-420, преимущественно для имитации токового датчика 4..20 мА.
    Но, раз уж, прибор может диагностировать токовую петлю, непреминул воспользоваться этой возможностью.

    Проверял два датчика давления Данфосс 16 бар 4..20 мА (установлены с 16-го года).
    Система автоматики "умерла", но отдельные контуры еще работоспособны, поэтому была возможность измерить ток и напряжение контура используя как штатное питание 24 В шкафа (внешнее для РЗУ-420), так и запитывая контур от РЗУ-420.

    По обоим датчикам получились разные странные результаты. Было на что ориентироваться - в системе 7 показывающих манометров (3 на всасывании, 4 на нагнетании). Забегу вперед - измеряемое датчиками давление нагнетания составляет 4,8 бара.

    Скажу сразу, никакого резистора на проводнике с измеряемым параметром не ставил. Из РЭ на РЗУ-420, вроде как, понял, что не обязательно.

    Датчик №1
    Внешнее питание 24 В контура: 8.636мА 29.0% (режим ИзмI), 20.8В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
    Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
    4 мА<br>4 мА 0% 4.7 В 1190 Ом
    6 мА<br>6 мА 12.5% 5.2 В 870 Ом
    8 мА<br>8 мА 25% 5.9 В 740 Ом
    10 мА<br>10 мА 37.5% 10.3 В 1040 Ом
    12 мА<br>12 мА 50% 22.6 В 1890 Ом
    14 мА<br>11.95 мА 62.5% ОБРЫВ -
    16 мА<br>11.95 мА 75% ОБРЫВ -
    18 мА<br>11.97 мА 87.5% ОБРЫВ -
    20 мА<br>11.97 мА 100% ОБРЫВ -
    21 мА<br>11.98 мА 106.3% ОБРЫВ -
    25 мА<br>12 мА 131.3% ОБРЫВ -


    Датчик №2
    Внешнее питание 24 В контура: 4.559мА 3.5% (режим ИзмI), 2.15В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
    Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
    4 мА<br>4 мА 0% 0.9 В 230 Ом
    6 мА<br>6 мА 12.5% 1.4 В 240 Ом
    8 мА<br>8 мА 25% 1.9 В 240 Ом
    10 мА<br>10 мА 37.5% 2.4 В 240 Ом
    12 мА<br>12 мА 50% 2.9 В 240 Ом
    14 мА<br>11.95 мА 62.5% 3.4 В 240 Ом
    16 мА<br>16 мА 75% 3.8 В 240 Ом
    18 мА<br>11.97 мА 87.5% 4.3 В 240 Ом
    20 мА<br>11.97 мА 100% 4.5 В 230 Ом
    21 мА<br>11.98 мА 106.3% 4.5 В 220 Ом
    25 мА<br>12 мА 131.3% 5.0 В 200 Ом

    ---------------------------------------------------------------------

    Вроде как, датчики просятся к замене, потому что ни тот, ни другой в режиме ИзмI показывают странный ток.
    Прошу ваших комментариев.
    Как трактовать показания прибора?
    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    А название столбцов таблиц где ?

    6 мА<br>6 мА - это что означает ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.03.2023 в 21:38.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А название столбцов таблиц где ?
    Просто подумал, что показания на мониторе прибора РЗУ-420, в принципе, минималистичны и трактуются однозначно.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    6 мА<br>6 мА - это что означает ?
    <br> - это html-тег перевода каретки, просто форум "не проглотил" его, хотя, например, таблицы рендерятся данной площадкой именно из html-тегов.
    Считайте, <br> - это дефис или дробь (для семантического разделения информации).

    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    На всякий случай, прикладываю фрагменты фотографий в отдельные моменты измерений (уверен, из них станет более понятным мой пространный пост с таблицами).
    Светлые пятна - это внутренняя подсветка экрана прибора РЗУ-420.

    Датчик №1
    Внешнее питание 24 В контура: 8.636мА 29.0% (режим ИзмI), 20.8В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
    AIN0 измI измU.jpg
    Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
    AIN0 генI ступенч.jpg
    (всю таблицу наглядно не представляю, только строки с генерацией 4 мА и 14 мА)


    Датчик №2
    Внешнее питание 24 В контура: 4.559мА 3.5% (режим ИзмI), 2.15В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
    AIN1 измI измU.jpg
    Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
    AIN1 генI ступенч.jpg
    (как и для первого датчика, представляю только строки с генерацией 4 мА и 14 мА)

  4. #4

    По умолчанию

    Чем ломать голову, проще взять новый рабочий датчик, снять показания и сравнить.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  2. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  3. ПМ01 при вводе команд выдает непонятные символы
    от Energet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 15:24
  4. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 12:14
  5. ПЛК63 - непонятные паузы в исполнении при опросе по 485
    от Alex_yu в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 23:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •