Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: РЗУ-420. Непонятные показания измерений.

  1. #1

    По умолчанию РЗУ-420. Непонятные показания измерений.

    Здравствуйте.

    Не нашел раздела по моему вопросу, поэтому пишу здесь.

    Приобрел РЗУ-420, преимущественно для имитации токового датчика 4..20 мА.
    Но, раз уж, прибор может диагностировать токовую петлю, непреминул воспользоваться этой возможностью.

    Проверял два датчика давления Данфосс 16 бар 4..20 мА (установлены с 16-го года).
    Система автоматики "умерла", но отдельные контуры еще работоспособны, поэтому была возможность измерить ток и напряжение контура используя как штатное питание 24 В шкафа (внешнее для РЗУ-420), так и запитывая контур от РЗУ-420.

    По обоим датчикам получились разные странные результаты. Было на что ориентироваться - в системе 7 показывающих манометров (3 на всасывании, 4 на нагнетании). Забегу вперед - измеряемое датчиками давление нагнетания составляет 4,8 бара.

    Скажу сразу, никакого резистора на проводнике с измеряемым параметром не ставил. Из РЭ на РЗУ-420, вроде как, понял, что не обязательно.

    Датчик №1
    Внешнее питание 24 В контура: 8.636мА 29.0% (режим ИзмI), 20.8В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
    Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
    4 мА<br>4 мА 0% 4.7 В 1190 Ом
    6 мА<br>6 мА 12.5% 5.2 В 870 Ом
    8 мА<br>8 мА 25% 5.9 В 740 Ом
    10 мА<br>10 мА 37.5% 10.3 В 1040 Ом
    12 мА<br>12 мА 50% 22.6 В 1890 Ом
    14 мА<br>11.95 мА 62.5% ОБРЫВ -
    16 мА<br>11.95 мА 75% ОБРЫВ -
    18 мА<br>11.97 мА 87.5% ОБРЫВ -
    20 мА<br>11.97 мА 100% ОБРЫВ -
    21 мА<br>11.98 мА 106.3% ОБРЫВ -
    25 мА<br>12 мА 131.3% ОБРЫВ -


    Датчик №2
    Внешнее питание 24 В контура: 4.559мА 3.5% (режим ИзмI), 2.15В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
    Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
    4 мА<br>4 мА 0% 0.9 В 230 Ом
    6 мА<br>6 мА 12.5% 1.4 В 240 Ом
    8 мА<br>8 мА 25% 1.9 В 240 Ом
    10 мА<br>10 мА 37.5% 2.4 В 240 Ом
    12 мА<br>12 мА 50% 2.9 В 240 Ом
    14 мА<br>11.95 мА 62.5% 3.4 В 240 Ом
    16 мА<br>16 мА 75% 3.8 В 240 Ом
    18 мА<br>11.97 мА 87.5% 4.3 В 240 Ом
    20 мА<br>11.97 мА 100% 4.5 В 230 Ом
    21 мА<br>11.98 мА 106.3% 4.5 В 220 Ом
    25 мА<br>12 мА 131.3% 5.0 В 200 Ом

    ---------------------------------------------------------------------

    Вроде как, датчики просятся к замене, потому что ни тот, ни другой в режиме ИзмI показывают странный ток.
    Прошу ваших комментариев.
    Как трактовать показания прибора?
    Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    А название столбцов таблиц где ?

    6 мА<br>6 мА - это что означает ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.03.2023 в 21:38.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А название столбцов таблиц где ?
    Просто подумал, что показания на мониторе прибора РЗУ-420, в принципе, минималистичны и трактуются однозначно.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    6 мА<br>6 мА - это что означает ?
    <br> - это html-тег перевода каретки, просто форум "не проглотил" его, хотя, например, таблицы рендерятся данной площадкой именно из html-тегов.
    Считайте, <br> - это дефис или дробь (для семантического разделения информации).

    --------------------------------------------------------------------------------------------------

    На всякий случай, прикладываю фрагменты фотографий в отдельные моменты измерений (уверен, из них станет более понятным мой пространный пост с таблицами).
    Светлые пятна - это внутренняя подсветка экрана прибора РЗУ-420.

    Датчик №1
    Внешнее питание 24 В контура: 8.636мА 29.0% (режим ИзмI), 20.8В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
    AIN0 измI измU.jpg
    Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
    AIN0 генI ступенч.jpg
    (всю таблицу наглядно не представляю, только строки с генерацией 4 мА и 14 мА)


    Датчик №2
    Внешнее питание 24 В контура: 4.559мА 3.5% (режим ИзмI), 2.15В Uпит 4.9В (режим ИзмU).
    AIN1 измI измU.jpg
    Внутреннее питание (режим ГенI ступенчатый):
    AIN1 генI ступенч.jpg
    (как и для первого датчика, представляю только строки с генерацией 4 мА и 14 мА)

  4. #4

    По умолчанию

    Чем ломать голову, проще взять новый рабочий датчик, снять показания и сравнить.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    989

    По умолчанию

    Здравствуйте. На РЗУ420 надпись ОТКАЗ. Как с этим бороться или в ремонт? Спасибо

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. На РЗУ420 надпись ОТКАЗ. Как с этим бороться или в ремонт? Спасибо

    По РЭ:Неисправность внутреннего источника питания контура

    Похоже аккумулятор сдох, или что там.

    PS Хотя на низкий заряд аккумулятора другой индикатор... А меняли аккумулятор?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 10.06.2024 в 13:14.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    989

    По умолчанию

    Пробовал и от БП, и от батареек( в норме) - один и тот же результат. По идее это должно быть задокументировано, что делать пользователю в этом случае-перезагрузить, проверить БП, отправить в ремонт.... В РЭ написано- ОТКАЗ(мигает) это неисправность внутреннего источника питания контура. Похоже в ремонт
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 10.06.2024 в 14:51.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Пробовал и от БП, и от батареек( в норме) - один и тот же результат. По идее это должно быть задокументировано, что делать пользователю в этом случае-перезагрузить, проверить БП, отправить в ремонт.... В РЭ написано- ОТКАЗ(мигает) это неисправность внутреннего источника питания контура. Похоже в ремонт
    Так может попробовать отключить питание контура от внутреннего источника, в смысле, можно от внешнего источника питать.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    989

    По умолчанию

    Конечно. Но не совсем удобно. Вообще непонятно -это неисправность , кот. требует отправки или можно исправить к примеру сбросом, перезагрузкой ПО, перепрошивкой....?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eg-01 Посмотреть сообщение
    А зачем Вы используете режим генерирования тока для измерения тока преобразователя давления?
    Этот режим нужен для эмуляции датчика давления.
    Для датчика с пассивным выходом только так. Или нет? А, вопрос про генератор... Туплю...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  2. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  3. ПМ01 при вводе команд выдает непонятные символы
    от Energet в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 15:24
  4. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:14
  5. ПЛК63 - непонятные паузы в исполнении при опросе по 485
    от Alex_yu в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •