Тема: Чтение входов МК110-224.8Д.4Р в ПР100

  1. #1

    По умолчанию Чтение входов МК110-224.8Д.4Р в ПР100

    Доброго времени суток!
    вопрос заключается в том что не могу считать значения входов с МК110-224.8Д.4Р по RS-485 на ПР100.
    В ПР100 собрал логику через BOOL_INT и INT_BOOL
    BOOL_INT
    передача как физической так и логической "1" из ПР100 на выход МК идет "1" - все четко.
    INT_BOOL
    тут реагирует только на логическую "1". Подаю подаю физическую "1" на DI 1 реакции нет. Логическая все четко, даже выход загорается. Пробовал и "сухой контакт" и 24В
    IN_r пробовал и чтение и запись. И вручную 51 регистр вбивал. Результата нет.
    Такое впечатление что с настройками МК что то то не так.
    Помогите понять что не так.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Такое впечатление что с настройками МК что то то не так.
    Помогите понять что не так.
    Спасибо.
    Проект ваш где? Выложить можно добавив файл в расширенных настройках.

  3. #3

    По умолчанию Проект ваш где?

    во вложении

  4. #4

    По умолчанию

    не получилось с первого раза)
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    тут реагирует только на логическую "1". Подаю подаю физическую "1" на DI 1 реакции нет. Логическая все четко, даже выход загорается. Пробовал и "сухой контакт" и 24В
    IN_r пробовал и чтение и запись. И вручную 51 регистр вбивал. Результата нет.
    Такое впечатление что с настройками МК что то то не так.
    Помогите понять что не так.
    Спасибо.
    Так у вас именно физические входы не работают? 1 8Д_4Р.jpg
    Если у вас 8Д, то сухой контакт,
    если 8ДН, то надо питание 24 В, по другому никак.
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...specifications
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2023 в 14:28.

  6. #6

    По умолчанию Если у вас 8Д, то сухой контакт,

    совершенно верно. Подключено по схеме "сухой контакт". Не работает физический. Логический вход работает.
    Еще одно обнаружил. В конфигураторе входа не активны.
    А входа можно имитировать они включаются.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    совершенно верно. Подключено по схеме "сухой контакт". Не работает физический. Логический вход работает.
    Еще одно обнаружил. В конфигураторе входа не активны.
    А входа можно имитировать они включаются.
    Думаю вам надо обратиться в тех поддержку support@owen.ru

Похожие темы

  1. Чтение целочисленного значения из ПР100 в OwenCloud uint32 или int32.
    от kipiasutp в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 10:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2022, 10:01
  3. Чтение входов ПЛК
    от pwm100558 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 21:57
  4. Опрос входов МК110-224.8ДН.4Р
    от Netmas в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 22:53
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 19:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •