Тема: Сменил в Конфигураторе М110 протокол связи на Modbus RTU

  1. #1

    По умолчанию Сменил в Конфигураторе М110 протокол связи на Modbus RTU

    Здравствуйте.

    С модулями Мх110 ранее не работал.
    Скорее всего, мой вопрос не оригинален.

    Через Конфигуратор М110 сменил протокол связи с ОВЕН на Modbus RTU.
    Поскольку Конфигуратор общается с модулем через протокол ОВЕН, модуль в программе теперь я не вижу.
    В принципе установки сделал минимальные - сменил адрес и протокол.
    Пока причин переживать не вижу, поскольку через Modbus RTU увидится модуль должен. Пока не пробовал.
    В документации не нашел как действовать, чтобы снова увидеть модуль через Конфигуратор М110.
    Эксперименты с JP2 (перемычка под цифрой 1, судя по РЭ) результата не дали.

    Прошу ваших советов.

  2. #2

    По умолчанию

    Прошу прощения.
    Решил попробовать, что JP2 - это переключатель №2.
    Модуль увиделся.
    Отбой.