Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67

Тема: Бета тест ПР205 в Owen Logic

  1. #21

    По умолчанию

    Инструмент "Индикатор". Нет возможности выбора цвета отдельно для булевых переменных при значение истина или ложно. Например-0 красный. А 1-зеленый.
    Индикатор выполнения. Нет возможности привязать к переменной. Я должен эту переменную создать в экране а потом только подключить что не очень удобно.
    Можно по просить сделать возможность выставить границу для float по цветам.
    Пример. От 0-50%зеленый. От 51-80%(хотелось бы желтый). А от 81%-100красный.
    Что бы можно было выбирать границу уровня сигнала и привязывать цвет.
    Тоже самое и для INT.
    Возможность печати как самих экранов так и дерева переходов. Это будут делать для ПР200?
    Последний раз редактировалось игорь68; 23.03.2023 в 16:44.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Инструмент "Индикатор". Нет возможности выбора цвета отдельно для булевых переменных при значение истина или ложно. Например-0 красный. А 1-зеленый.
    Возможность печати как самих экранов так и дерева переходов. Это будут делать для ПР200?
    Можно так сделать. Красному индикатору присваиваем 5 и 7 переменные в поведение и данные. Зелёному также присваиваем переменные 1 и 6. Индикаторы накладываем друг на друга. Снимок1.png

    Случайно открыл два раза один файл пока пробовал, предупреждения не вышло, а глючить знатно начало. Уж думал описать, что и как, хорошо увидел, что дважды файл открыт. По ходу надо предупреждение добавить как в "лучших домах".

    Жёлтый цвет надо для индикатора. Если будет плюсом к синему, красному и зелёному - хорошо, если так сложно, то лучше синий заменить на жёлтый.
    Последний раз редактировалось AAA1; 23.03.2023 в 16:27.

  3. #23

    По умолчанию

    Нет привязки кнопок к выбору переменных, например для изменения параметра. Только к булевым.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 205.jpg (92.5 Кб, Просмотров: 35)

  4. #24

    По умолчанию

    Но и в ПР200 нужно нажать несколько раз кнопку SEL пока на экране не начинает моргать нужная переменная. Я так понял логика работы такая же?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    От 0-50%зеленый. От 51-80%(хотелось бы желтый). А от 81%-100красный.
    Что бы можно было выбирать границу уровня сигнала и привязывать цвет.
    Тоже самое и для INT.
    Создаём два или более "индикатора выполнения" с разными диапазонами и цветами, присваиваем видимость по диапазонам цвета и накладываем друг на друга.

  6. #26

    По умолчанию

    Это костыль. Который увеличит количество как экранов так и переменных. Так что не нужно усложнять. Лучше делать сразу хорошо. Чем потом мучиться.
    По индикатору пока не проверял. Если возможность поставить вертикально. И так сказать "наполнение/осушение"

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,122

    По умолчанию

    Блоки ввода/вывода - ставлю флаг "Только чтение" в true и все равно могу их изменять
    И вот, странное поведение: во-первых, это так и будет на экране ПР? и во-вторых, я за диапазон не вышел

    Безымянный.png

    Элемент "Текст" - надпись располагается в верхнем левом углу, хотя логичнее было бы располагать ее центр-лево
    В блоках ввода/вывода не хватает "текста до" и "текста после"
    А вот за то, что для целочисленной переменной можно задавать положение десятичной точки - респект
    Последний раз редактировалось Dimensy; 23.03.2023 в 22:46.

  8. #28

    По умолчанию

    тоже не против потестить. stalke-z@mail.ru

  9. #29
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    А как теперь с энергонезависимыми переменными? И хотелось увидеть какой нибудь пример от ОВЕНа.

  10. #30

    По умолчанию

    Добрый день. В свойствах входов AI1-AI4 отсутствуют какие-либо настройки (кроме комментария) в ПР205-24.1211.06.Х.0, так и должно быть?ПР205_свойства AI входа.PNG
    Хотя в том-же ПР200-24.2(4).X есть настройки по аналоговым входам (по дискретным параметры фильтра дребезга)?ПР200_свойства AI входа.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 27.03.2023 в 13:15.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Мобильный Конфигуратор - бета тест!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Мх210
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.04.2021, 09:45
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Бета-версия OWEN Logic 1.11
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 15:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •