Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Может ли МВ210-204 работать в режиме определение логического уровня

  1. #1

    По умолчанию Может ли МВ210-204 работать в режиме определение логического уровня

    Может ли МВ210-204 работать в режиме определение логического уровня?
    Либо как правильно это реализовать в CodeSys

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NataliaD Посмотреть сообщение
    Может ли МВ210-204 работать в режиме определение логического уровня?
    Либо как правильно это реализовать в CodeSys
    МВ210-204
    Режим работы:
    определение логического уровня, подсчет числа импульсов частотой до 400 Гц https://owen.ru/product/moduli_diskr...specifications
    Подключение модулей к СПК1xx. https://www.youtube.com/watch?v=5W5l...m7YnQ&index=16
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 23:12.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Получилось

Похожие темы

  1. ПР 200, определение уровня жидкости в закрытом баке
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 18:25
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 08:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 13:21
  4. не желает работать в режиме расходомера си-8.
    от Димыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 12:42
  5. Может ли ТРМ33 работать так?
    от ALEDAM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 14:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •