Тема: Тсму 10-s и owen 132m

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Тсму 10-s и owen 132m

    Всем привет. Есть датчик наружного воздуха тсму 10-s-0,5 4-20ма. Подключен по 4 проводной схеме, который безбожно врет. При +4 показывает +6, а при - 15, +5. Подключен к трм 132 с шунтом 100 ом. Смещение - 15, наклон 0,9, тип датчика указан, как 4-20ма. Длина линии не большая максимум 20м
    Причем в итп установлены такие же 4 шт и врут также.
    В чем может быть дело, и как проверить? . В планах поменять из на резистивные, но хочется разобраться.