    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для расчёта 2 коэффициентов нужны 2 точки, например -50 и 150 градусов, по диапазону датчика.
    Если с этим есть проблемы, сделайте другие 2 точки, например 0 и 100 градусов. После обязательно проверьте правильность показаний.
    Ограничивать ничего не надо.
    Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд
    Последний раз редактировалось Фигурист; 20.03.2023 в 18:05.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд
    Напишите правильно название прибора или выложите руководство. 132m в поиске на сайте нет такого прибора.

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Напишите правильно название прибора или выложите руководство. 132m в поиске на сайте нет такого прибора.
    https://owen.ru/uploads/21/re_trm132m-01_1855.pdf
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Напишите правильно название прибора или выложите руководство. 132m в поиске на сайте нет такого прибора.
    Да, Овен трм 132м

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Да, Овен трм 132м
    1. Проверьте что датчики подключены по схеме, приведенной в руководстве (с использованием шунтирующих резисторов).
    2. В меню конфигурации аналоговых входов проверьте, что тип датчиков выбран как токовый сигнал 4...20мА
    3. Там-же проконтролируйте сигналы с подключенных датчиков (4...20мА отображается там как 0...100%, независимо от значений настроек сдвига и наклона)

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Никак не выходит. Овен в настройках ограничил сдвиг - 20 +20гр, а наклон от 0, 8 до 1,2. Я в эти интервалы не попадаю ни при каких раскладах по температуре. Например - -50 до +70 наклон 1,2 (норм), смещение 70-1,2*100=-50 (не норм) и тд
    Во первых, в выложенном руководстве нет страницы с формулами рассчёта сдвига и наклона. Выложите своё.

    Во вторых считаете не правильно сдвиг 70-1,2*100=-50 (не норм)
    Надо 100- 70*1,2 = 16, сдвиг 16 градусов
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2023 в 15:46.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Во первых, в выложенном руководстве нет страницы с формулами рассчёта сдвига и наклона. Выложите своё.

    Во вторых считаете не правильно смещение 70-1,2*100=-50 (не норм)
    Надо 100- 70*1,2 = 16, смещение 16 градусов
    эта формула на стр 22, посмотрите.
    https://owen.ru/uploads/21/re_trm132m-01_1855.pdf
    Последний раз редактировалось Фигурист; 21.03.2023 в 11:45.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    эта формула на стр 22, посмотрите.
    https://owen.ru/uploads/21/re_trm132m-01_1855.pdf
    Да формулы увидел.
    Проверьте ещё раз настройки входов 4-20 мА
    Сделайте как уже написал 2 раза. Поставьте коэффициенты 1.0 и 0 и снимите показания при -50 и 150 градусах ( или при 0 и 100 град). Напишите что получилось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2023 в 13:20.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Да формулы увидел.
    Проверьте ещё раз настройки входов 4-20 мА
    Сделайте как уже написал 2 раза. Поставьте коэффициенты 1.0 и 0 и снимите показания при -50 и 150 градусах ( или при 0 и 100 град). Напишите что получилось.
    А где я такие температуры возьму - 50 и 150 град? Сори за тупость))
    Последний раз редактировалось Фигурист; 21.03.2023 в 19:28.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    А где я такие температуры возьму - 50 и 150 град? Сори за тупость))
    Вы только 1 слово чтоли читаете, 3 раза написал или при 0 и 100, такие сможете? Холодная вода со льдом и кипящая вода.
    Для проверки температуры надо использовать правильно работающий прибор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2023 в 20:38.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. Формат DateTime (rtc) в TPM 132M - как расшифровать?
    от Петр Петрович в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 15:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •