Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Тсму 10-s и owen 132m

  1. #1

    По умолчанию Тсму 10-s и owen 132m

    Всем привет. Есть датчик наружного воздуха тсму 10-s-0,5 4-20ма. Подключен по 4 проводной схеме, который безбожно врет. При +4 показывает +6, а при - 15, +5. Подключен к трм 132 с шунтом 100 ом. Смещение - 15, наклон 0,9, тип датчика указан, как 4-20ма. Длина линии не большая максимум 20м
    Причем в итп установлены такие же 4 шт и врут также.
    В чем может быть дело, и как проверить? . В планах поменять из на резистивные, но хочется разобраться.
    Последний раз редактировалось Фигурист; 20.03.2023 в 10:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Какие сдвиги-наклоны?
    Не знаю как там в ТРМ132, но в общем случае вы должны выбрать тип аналогового входа 4-20мА и установить для него диапазон -50...150 град

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Всем привет. Есть датчик наружного воздуха тсму 10-s-0,5 4-20ма. Подключен по 4 проводной схеме, который безбожно врет. При +4 показывает +6, а при - 15, +5. Подключен к трм 132 с шунтом 100 ом. Смещение - 15, наклон 0,9, тип датчика указан, как 4-20ма. Длина линии не большая максимум 20м
    Причем в итп установлены такие же 4 шт и врут также.
    В чем может быть дело, и как проверить? . В планах поменять из на резистивные, но хочется разобраться.
    Не правильно настроены входа, надо не наклоном и сдвигом регулировать, а задать точки 4 и 20 мА по паспорту датчика.
    Наклон верните 1.0, сдвиг 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 11:19.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не правильно настроены входа, надо не наклоном и сдвигом регулировать, а задать точки 4 и 20 мА по паспорту датчика.
    Наклон верните 1.0, сдвиг 0.
    Я так понял вы говорите про масштабирование. Такой настройки в трм 132 нет, точнее есть, но устанавливается она путем изменения наклона и смещения по страшной формуле

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Я так понял вы говорите про масштабирование. Такой настройки в трм 132 нет, точнее есть, но устанавливается она путем изменения наклона и смещения по страшной формуле
    Тогда считайте по формуле, а проверяется например при 0 град и при 100 град.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 13:06.

  6. #6

    По умолчанию

    Вот она
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_20230320_144832_cn.wps.moffice_eng.jpg 
Просмотров:	34 
Размер:	456.2 Кб 
ID:	66639. Те получается наклон и сдвиг не для корректировки показаний датчика, а для задания его рабочих границ, те для удобства отображения значений.
    Последний раз редактировалось Фигурист; 20.03.2023 в 14:54.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Вот она. Те получается наклон и сдвиг не для корректировки показаний датчика, а для задания его рабочих границ, те для удобства отображения значений.
    И что тут сложного? Математика 3 класса. 2 коэффициента посчитать и ввести.
    Только сбросьте их на начальные (Наклон верните 1.0, сдвиг 0) и снимите показания при Мах. и Минимуме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 16:11.

  8. #8

    По умолчанию

    Тк датчик наружной температуры, могу я огрничить диапазон границей от - 30 до +45? Те Ymax=45, Ymin= -30? Или их нужно измерять, то как? Сори за тупость))
    Последний раз редактировалось Фигурист; 20.03.2023 в 16:58.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Тк датчик наружной температуры, могу я огрничить диапазон границей от - 30 до +45? Те Ymax=45, Ymin= -30
    У вашего датчика фиксированный диапазон измерений: 4мА соответствует -50 град, 20мА соответствует 150 град. Никакие настройки во вторичном приборе этого изменить не могут

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фигурист Посмотреть сообщение
    Тк датчик наружной температуры, могу я огрничить диапазон границей от - 30 до +45? Те Ymax=45, Ymin= -30? Или их нужно измерять, то как? Сори за тупость))
    Для расчёта 2 коэффициентов нужны 2 точки, например -50 и 150 градусов, по диапазону датчика.
    Если с этим есть проблемы, сделайте другие 2 точки, например 0 и 100 градусов. Составьте таблицу, сколько показывает про 0, сколько при 100, Посчитайте по формуле и введите в прибор. После обязательно проверьте правильность показаний.
    Ограничивать ничего не надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 18:06.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. Формат DateTime (rtc) в TPM 132M - как расшифровать?
    от Петр Петрович в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 15:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •