Тема: Контроль уровня и счетчик на ПР-103

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь! Стало намного понятней. Количество срабатываний и есть количество скачиваний. Суммируя получим общий объем.
    Два коротких вопроса. Между I2 и RS1 NOT в прямоугольнике что это и для чего? И второй вопрос как выловить результаты счетчика (постараюсь разобраться самостоятельно, но скажите в какой стороне копать?
    С Уважением Евгений.
    Выловить можно кучей способов:
    1. Через Ethernet-порт - ПК напрямую или через модемы или облако OwenCloud.
    2. RS-485 порт - Панель оператора, Modbus-индикатор и т.д.

    NOT - это инвертор (ИСТИНУ превращает в ЛОЖЬ и наоборот)
    в нашем случае триггер RS переключается в 0 при R = 1, а нам нужна эта 1, когда I2 = 0
    вот мы и переворачиваем сигнал элементом NOT

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо разобрался. Всё получилось.
    Через порт напрямую в комп - это какая-то прога должна стоять кроме Owenlogic?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Спасибо разобрался. Всё получилось.
    Через порт напрямую в комп - это какая-то прога должна стоять кроме Owenlogic?
    Например Owen OPC Server, ставите, настраиваете порт ТСР, адрес регистра и читаете что надо. https://owen.ru/product/new_opc_server
    IP адрес ПР103 и компа, должны быть в одной подсети и отличаться только последними цифрами IP.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 17:36.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Например Owen OPC Server, ставите, настраиваете порт ТСР, адрес регистра и читаете что надо. https://owen.ru/product/new_opc_server
    IP адрес ПР103 и компа, должны быть в одной подсети и отличаться только последними цифрами IP.
    Как-то визуализировать можно будет? Или только табличный вариант?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Как-то визуализировать можно будет? Или только табличный вариант?
    Для визуализации нужна Скада, хоть бесплатная.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для визуализации нужна Скада, хоть бесплатная.
    Какие есть варианты? У меня с десяток параметров и один прибор. как-то не очень хочется покупать большой пакет ради простой задачи.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Vknyaz RapidScada в бесплатном варианте доФилиард каналов, OPC будет не нужен, Modbus встроен, картинки рисовать самому (это минус), за небольшие деньги для себя можно автоматизировать некие процессы.
    МастерScada и множество других в пределах 32-64 канала бесплатно. Из ограничений - может поддерживать только один протокол в бесплатном варианте, картинки из системы, если понравится...

    з.ы. те, что 32-64 канала на халяву даже не рассматривал бы. А так Scada систем целое множество... PultOnline, WebScada, TeslaScada, KaScada, IntraScada, SimpLigth, Simple Scada и так далее и так далее на любой вкус и кошелек..

    с 10-к каналов можете помучаться с MasterScada 4D, Modbus тоже встроен, на этом и упокой ее душу, 32 канала

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vknyaz Посмотреть сообщение
    Какие есть варианты? У меня с десяток параметров и один прибор. как-то не очень хочется покупать большой пакет ради простой задачи.
    Самый лучший вариант Скада SimpLigth на 32 тега бесплатно, самая простая и удобная. https://simplight.ru/scadafeatures/
    Посмотреть видео 15 мин и за 20-30 мин накатать проект с нуля https://www.youtube.com/watch?v=tPNtV0DkHZ8
    Ниже выложил скрин и как настроить в скаде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 23:34.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    kondor3000 а еще OPC сервер, потому что в халяве кажется не достает Modbus

    а не, посмотрел, Modbus должен работать...

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    kondor3000 а еще OPC сервер, потому что в халяве кажется не достает Modbus

    а не, посмотрел, Modbus должен работать...
    Можно через Модбас Драйвер подключиться напрямую и по ТСР и по Модбас , на скрине по ТСР 1 Подключение напрямую ПЛК слейв.jpg
    Указать только IP слейва ПР103 (или ПЛК как у меня), слейв адрес 1, порт 502 и адреса регистров (тегов).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.03.2023 в 23:32.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроль уровня воды при помощи ПР-200. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2021, 08:47
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Контроль уровня в паровом котле ДСЕ
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 10:49
  4. Контроль уровня в танке
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 21:37
  5. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •