    SeraX вчера бегло посмотрел. На каком-то форуме было предложено запустить Инсатовский OPC под Wine и потом преобразовать эти данные в OPC UA.

    такой вот костыль.

    Примерно такой же костыль. RapidScada можно запустить под Wine, но для работы OPC DA там требуются библиотеки от авторов OPC Core Components 3.00.108, и в самой RapidScada уже настроить OPC UA на данные источники данных в Коммуникаторе.
    Вопрос будут ли работать библиотеки OPC Core Components под Wine ? не проверял как-то. не особо интересен OPC DA...

    А, немного иной костыль. Сама RapidScada устанавливается на Linux. А вот экземпляры Коммуникаторов устанавливаются на те машины, где стоят OPC DA сервера. Но тоже не проверял такой вариант. Но вроде должен работать. Далее схема та же, в Коммуникаторах настраиваются в Источниках данных OPC UA сервера. По идее это все будет на Windows машинах.

    Вот еще один вариант для установки на машинах с OPC DA. Платный. http://opc-servers.ru/program/opc-da-to-opc-ua-
    Последний раз редактировалось melky; 16.01.2025 в 08:53.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Гуглите такие ключевые слова как docker opc da
    Зачем из себя строить крутого спеца???!!! Я просто спросил решение, а не насмешки!!!

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,038

    По умолчанию

    докер тот же самый костыль, только в профиль.

    Я пытаюсь переместить свой opc-сервер в контейнер Windows.
    ну типа перевод.
    Что виртуалка, что докер, что Wine - это все костыли в данном случае.

    з.ы. предпочту управляемый костыль, если связка Коммуникаторы от RapidScada на Windows ПК с OPC серверами например заработает, так как можно спокойно смотреть логи запросов, изменить что-то оперативно и наглядно. А не сидеть и настраивать ковыряясь в скриптах. но это имхо.

    https://masteropc.ru/daclient - примерно та же ерунда. Создание шлюза из одного в другое.
    Последний раз редактировалось melky; 16.01.2025 в 22:28.

  4. #24

    По умолчанию

    Добрый день!
    В кодесисе помещаю булевую переменную в регистры временного хранения (%QX6.0).
    Подскажите, в самом ОРС как тег настроить, чтобы все корректно считалось?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShishKumar Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В кодесисе помещаю булевую переменную в регистры временного хранения (%QX6.0).
    Подскажите, в самом ОРС как тег настроить, чтобы все корректно считалось?
    В регистры временного хранения ОРС сервер мастер будет записывать, чтобы сервер читал, помещать надо во входные регистры.
    Чтение булевой переменной, функция 0х01 и 0х02, запись функция 0х05, 0х0f, так же надо правильно посчитать адрес бита. Адрес регистра*16+номер бита
    Советую начать с чтения регистров (в некоторых версиях биты и байты переставлены), а потом перейти к чтению записи битов. Биты можно упаковать до 16 шт. в один регистр.

    %QX6.0 -это внутренняя память в ПЛК, а не адрес регистра.
    Выкладывайте скрины и пишите какой адрес бита, регистра в слейве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2025 в 10:56.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.06.2022, 11:10
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •