Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???

  1. #1

    По умолчанию Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???

    В руководстве по эксплуатации ПЛК150 (таблица раздела 2.1) указывается параметр:

    Пусковой ток, А, не более
    – при напряжении 90 В = 4,1 А
    – при напряжении 230 В = 13 А
    – при напряжении 264 В = 20 А

    Потребляемая полная мощность указана 15 ВА. Здесь можно прикинуть номинальную нагрузку. Совсем крошечная.

    Что за пусковые токи? Если это от ПЛК, что за кратность такая?

    Вопрос возник отсюда: Можно ли ПКЛ150 посадить нагрузкой на овеновский же сетевой фильтр БСФ-Д3-1,2 ???

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Вы не знаете как устроен импульсный блок питания?? Если я правильно понимаю то это возможно пиковый ток протекающий при включении ПЛК в сеть.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    В руководстве по эксплуатации ПЛК150 (таблица раздела 2.1) указывается параметр:
    Пусковой ток, А, не более
    – при напряжении 90 В = 4,1 А
    – при напряжении 230 В = 13 А
    – при напряжении 264 В = 20 А
    Что за пусковые токи? Если это от ПЛК, что за кратность такая?

    Вопрос возник отсюда: Можно ли ПКЛ150 посадить нагрузкой на овеновский же сетевой фильтр БСФ-Д3-1,2 ???
    Там же указана длительность переходного процесса 1,5 -2 ms, пиковый ток при зарядке сетевого электролита в импульсном блоке питания.
    За это время даже предохранитель на 2 А не сгорит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2023 в 18:23.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Там же указана длительность переходного процесса 1,5 -2 ms, пиковый ток при зарядке сетевого электролита в импульсном блоке питания.
    За это время даже предохранитель на 2 А не сгорит.
    Спасибо )) Век живи - век учись!
    Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 17.03.2023 в 18:34.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    kondor3000 АВ на 4А или даже 6А, не помню какой ставил, легко выбивает при включении ПЛК150, ИП320 и 4-х модулей МВ110. Хотя по всем канонам не должен бы при тех нагрузках... Так что поосторожнее про 2А

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    kondor3000 АВ на 4А или даже 6А, не помню какой ставил, легко выбивает при включении ПЛК150, ИП320 и 4-х модулей МВ110. Хотя по всем канонам не должен бы при тех нагрузках... Так что поосторожнее про 2А
    Автоматы применяйте группы D.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Вот как раз автоматические выключатели лучше не иметь в подобных случаях.
    Кратность срабатывания электромагнитного расцепителя, а он практически мгновенного действия, составляет даже "D" группы до 20 крат, а здесь пусковой ток составляет примерно 300 крат.
    Есть специальные автоматические выключатели с заданием времени срабатывания(в установленном диапазоне), они применяются для получения селективной защиты, в смысле они намного больше нам подходят для нашего случая, но они намного дороже обычных автоматических выключателей и такие(обычно) никто не применяет для подобных случаев.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот как раз автоматические выключатели лучше не иметь в подобных случаях.
    Зато они очень удобны, когда надо, например, перезагрузить контроллер или поменять местами пару проводочков, не обесточивая весь объект.

  9. #9

    По умолчанию

    Надо ОВЕН нормальные приборы делать без диких пусковых токов. Был у меня случай. Поставил автомат на 1 А. Запитал от него ПЛК110 и БП на 60 Вт от хорошего производителя. Включаю автомат, а его постоянно выбивает. БП на 60 Вт, ПЛК110 потребляет 40 Вт. Отключил БП, все равно выбивает. Отключил ПЛК110 и все отлично. Пришлось ставить автомат на 3 А.

    Вывод: импульсный БП ПЛК110 имел дикий пусковой ток. Проблема с пусковым током решается элементарно. Ставится термистор на входе БП.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.03.2023 в 19:23.

  10. #10

    По умолчанию

    Надо ОВЕН нормальные приборы делать без диких пусковых токов.
    это старый известный прикол от ОВЕН
    Включаю автомат, а его постоянно выбивает.
    обычно пробовали несколько раз подряд передёрнуть автомат, чтобы "прогреть" блоки питания в приборах. Обычно помогает. В дальнейшем оперировали только вводным при необходимости

Похожие темы

  1. КМС-Ф1 Пусковой ток
    от Виталий Демидов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 10:50
  2. Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК
    от _Алексей_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:32
  3. СИ30. Ошибка в руководстве?
    от Александр_Гранд в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 06:14
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:26
  5. Может ошибка в руководстве?
    от Nick_V1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 14:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •