Сообщение от
kondor3000
Ерунду пишите, цикл ПЛК может быть 1-3-10 ms, а передача каждые 20-200 ms, как зададите. Никакой буфер не забьётся. Конфигурация спокойно справится. И библиотека тоже.
На вашем месте, лучше задаться вопросом, как бороться с помехами от частотников. Нужен комплекс мер, по экранированию проводов, заземлению, разнесение силовых кабелей и измерительных (управляющих) проводов, резисторы 120 Ом по сети RS485, помехи по питающей сети и т. д.