Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ148-К Инспектор и Авария

  1. #1

    По умолчанию ТРМ148-К Инспектор и Авария

    Добрый день.
    ТРМ148-К, конфигурация 4. Инспекторы настроены в логику Прямая, порог -2.0. Инспекторы используются для контроля выхода всех 4-х каналов на уставку, для разрешения запуска линии. Всё хорошо работает. Но есть один вопрос - можно как-то отключить сработку выхода инспектора при обрыве датчика? Весь конфигуратор перерыл, не могу найти. Возможно-ли это вообще?
    А то не логично получается, датчик в обрыве, а выход готовности срабатывает, что уставка достигнута.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Программный модуль LBA-аварии и внутренний блок проверки исправности датчиков подключены к объекту независимо. Соответственно, отдельно в настройках данный пункт не является настраиваемым.
    Менеджер по продуктам АН "КИП"

  3. #3

    По умолчанию

    Понятно. Спасибо.