Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27

Тема: НОВИНКА

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    На данный момент в линейке не представлены реле с "фазовым управлением", т.е. реле у которых возможно регулирование уровня выходного напряжения за счет управления сигналами: 4...20мА, либо переменным резистором. Реле данного типа будут представлены позднее.

    В свою очередь позвольте задать вам несколько вопросов:

    1. Для каких целей Вы планируете использовать реле с фазовым управлением (тип нагрузки, режим работы)?
    2. Какой управляющий сигнал наиболее востребован?
    3. Какие номинальные коммутируемые напряжения необходимы?
    4. Какой тип подключения управляющих сигналов будет наиболее удобен (винтовой зажим как у существующей серии либо разъемный штекер)?
    5. На какие мощности (токи нагрузки) необходимы фазовые реле и какой должен быть корпус?
    6. Критична ли нелинейность выходной характеристики уровня напряжения в зависимости от входного управляющего сигнала (0...100%)?
    Позже, это когда?
    1.Поддержание температуры в системах вентиляции с электрообогревателем.
    2. 0-10В, 4-20ма. А вообще в принципе те, что обеспечивает ПЛК
    3. 380В, 1 и 3 фазное
    4. Не принципиально
    5. до 30 кВт (50-60 А) для 3ф, 1ф - 20-25А. По поводу корпуса - защищенный по высокому напряжению, монтаж с радиатором на DIN рейку, возможность установки кулера.
    6. В соответствии с п.1.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Что-то я не вижу этого в документации...
    А установлена ли в ТТР защита от импульсных перенапряжений? RC -цепочка, варистор?
    Да, в реле серии HDH имеется встроенная RC -цепочка, шунтирующая выходные клеммы реле (номиналы элементов 51 Ом, 0.01мкФ). Варистора в твердотельном реле нет и не может быть по той причине что нельзя предугадать на каком номинальном напряжении будет использоваться реле а от этого будет зависеть номинал варистора. Например для рабочего напряжения 220В нужно выбирать варистор на квалификационное напряжение 390В, а при рабочем напряжении 380В нужен варистор с квалификационным напряжением 620В. Варисторы можно использовать например моделей CH2-1, CH2-2, ВР-1, ВР-2 и др...

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Интуиция подсказывает что SCR выход это означает что-то вроде "тиристор + RC", но хотелось бы услышать официальное заявление.
    Нет это не так, в общепринятой международной классификации приняты следующие обозначения: TRIAC (симистор) и SCR (двойной тиристор). Реле с выходом TRIAC (обычно маркируются как серия SSR) гораздо проще и дешевле нежели реле в версии SCR. Однако реле с SCR выходом имеют существенные преимущества: гораздо устойчивей работают с индуктивной нагрузкой и менее подвержены влиянию скачков напряжения в процессе работы, имеют более лучшие параметры изоляции, обладают более эффективным тепловым рассеиванием и меньшей мощностью потерь, что значительно повышает их долговечность.

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос, чем лучше защищать ТТР от КЗ? Плавким предохранителем или автоматом? Или без разницы - и с тем и с тем сгорит ?
    Если речь про обычные предохранители то действительно без разницы -реле сгорит в обоих случаях, по той причине что "твердотелки" не выдерживают длительной перегрузки, впрочем как и любой полупроводниковый элемент. Однако если Вы используете для защиты твердотельного реле быстродействующие предохранители (например фирмы BUSSMANN) то реле уже с большой вероятность не выйдет из строя.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 14.02.2009 в 06:50.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Greg73 Посмотреть сообщение
    Хочу применить твердотельное реле для управления асинхронным двигателем. Двигатель 1,5кВт, 380В, Выбрал по каталогу модификацию: НТН1048ZA2 10Ампер думаю достаточно. Можно ли это сделать? Есть ли какие ограничения на применение реле?
    В Вашем случае лучше обратиться к Siemens они выпускают готовые к использованию твёрдотельные пускатели для асинхронных двигателей. Причём, конструктивно они похожи на настоящие пускатели, т.е. монтаж остаётся прежним и теплоотвод там встроен и рассчитан! Можно в некоторых случаях без перемонтажа менять обычные пускатели. Если интересно могу выслать доку и заказной номер.

  4. #14

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие приборы ОВЕН будут управлять твердотелкой с управлением 90-250 АС..нпример -HTH12048ZA2...Есть ли модификации ТРМ-251 с выходами для управления такими реле.Или другие программные ПИд-регуляторы

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slava Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие приборы ОВЕН будут управлять твердотелкой с управлением 90-250 АС..нпример -HTH12048ZA2...Есть ли модификации ТРМ-251 с выходами для управления такими реле. Или другие программные ПИд-регуляторы
    Для управления твердотельным реле c управляющим входом 90...250В можно использовать приборы с релейным выходом -тип выхода "Р" либо приборы с симисторной оптопарой - тип выхода "С", т.е. применительно к Вашему случаю приборы ТРМ251-х.РРх либо ТРМ251-х.СРх.
    Может возникнуть вопрос о том что ресурс реле не бесконечен и какое время работы будет обеспечено ресурсом прибора с релейным выходом, простой подсчет показывает: механический ресурс реле обычно составляет 100 млн. циклов (учитываем именно механический ресурс пренебрегая электрическим т.к. токи управления твердотельным реле чрезмерно малы), если принять что при ПИД-регулировании реле будет срабатывать 20 раз в минуту то получаем 100 000 000/20*60*24= 3 472 дня что составляет более 9 лет. Но для обеспечения надежности и долговечности работы, а также при очень высокой частоте коммутаций нагрузки, предпочтение всё-же лучше отдавать приборам с симисторной оптопарой на выходе.

    Наиболее же целесообразным решением будет использование модификации твердотельного реле с входом управления 3...32В DC, например HTH12048ZD3, и управлять им от любого прибора ОВЕН имеющего тип выхода "Т", например ТРМ251-х.ТРх.

  6. #16

    По умолчанию О наличии для приобретения

    Если я правильно понял приборы обозначенные в прайсе можно приобрести уже сейчас или есть сроки поставок. Например нужен HTH6048ZD3

  7. #17

    По умолчанию

    Обозначенные в прайс-листе позиции (серии HDH и HTH) можно заказывать. В электронной версии каталога присутствует так же серия реверсивных трехфазных твердотельных реле HR, эта серия ТТР в данный момент на этапе тестирования и пока недоступна к заказу.

  8. #18

    По умолчанию

    подскажите пожалуйста, как будет "переносить" твердотельное реле индуктивную нагрузку.то есть можно ли их ставить перед трансформатором.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от slava Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста, как будет "переносить" твердотельное реле индуктивную нагрузку.то есть можно ли их ставить перед трансформатором.
    Применять твердотельное реле для работы с трансформатором можно, но есть несколько важных моментов:
    1. При коммутации трансформаторов на "холостом ходу" возникает кратковременный скачок тока но очень большой величины (момент насыщения сердечника). Поэтому для коммутации трансформатора необходимо выбирать реле исходя из условия не менее 20-кратного запаса по току, а лучше расчет производить при 40-кратном запасе по току в виду неизвестности типа трансформатора. С учетом того что на первичной обмотке трансформатора токи обычно малы то реле потребуется не слишком большого номинала по току.
    2. Для надежной работы реле на индуктивной нагрузке рекомендуется установить варистор параллельно самому реле. Варистор выбирается на классификационное напряжение в зависимости от номинала коммутируемого напряжения. Для рабочего напряжения 220В нужно выбирать варистор на квалификационное напряжение 390В, а при рабочем напряжении 380В нужен варистор с квалификационным напряжением 620В. Варисторы можно использовать например моделей CH2-1, CH2-2, ВР-1, ВР-2 и др... Шунтирующая RC-цепочка уже имеется в самом реле.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 20.02.2009 в 11:12.

  10. #20

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста с какой частотой их можно переключать,и как рассчитать радиатор.