  1. #1

    По умолчанию Теплопункт. Регулировать только ГВС. И диспетчеризация.

    Здравствуйте.
    Упрощённая схема ТП приложена.
    Необходимо поддерживать Тк с помощью клапана регулирующего и поддерживать Pк двумя насосами, каждый со своим ЧРП (по 5 кВт).
    Надо передавать "наверх" значения T и P из точек (указаны на схеме); также надо передавать степень открытия клапана и текущие частоты ЧРП (или обороты двигателей) насосов.
    Надо иметь возможность вкл/выключения насосов из диспетчерского пункта.

    Для передачи "наверх" надо использовать Modbus TCP. (Ethernet на теплопункте будет непременно)

    Вопрос именно по контроллерам - можно ли применить, например, ТРМ32 плюс СУНА-122?
    Они будут опрошены, например, ПР103.
    В ПР103 завести измеряемые температуры и давления и дополнительные дискретные ("затопление", "пожар", "открытие двери".)
    А ПР103, в свою очередь, будет опрашиваться "сверху" СКАДой. (СКАДА - великая и ужасная WinCC).

    Возможно ли уменьшить количество контроллеров / оптимизировать такую систему?

    Спасибо.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ГВС_2.jpg 
Просмотров:	53 
Размер:	39.3 Кб 
ID:	66531  

  2. #2

    По умолчанию

    одной пр хватит только придется купить пр 102.24 и конвектор китайский типа dr302 пр103 не дождешься

  3. #3

    По умолчанию

    1. ПР102 будет продолжать работать, если вовремя не заменить "севшую" батарейку 2032 ?
    2. В ПР102 достаточно системных ресурсов на выполнение программы такого теплопункта?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от InV Посмотреть сообщение
    1. ПР102 будет продолжать работать, если вовремя не заменить "севшую" батарейку 2032 ?
    2. В ПР102 достаточно системных ресурсов на выполнение программы такого теплопункта?
    возьмите ПЛК-160 - получите и РС485 и Модбас ТСР наверх без всякиой китайщины и входов/выходов, и аналогов точно также 8 штук, что и на ПР102
    и никакой запары про системные ресурсы и севшие батарейки

    на картинке Т и Р - аж 12 штук, с ПР уже надо ставить модули расширения.
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.03.2023 в 17:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    возьмите ПЛК-160 - получите и РС485 и Модбас ТСР наверх без всякиой китайщины и входов/выходов, и аналогов точно также 8 штук, что и на ПР102
    и никакой запары про системные ресурсы и севшие батарейки

    на картинке Т и Р - аж 12 штук, с ПР уже надо ставить модули расширения.
    согласен но все равно дешевле чем с трм и плк да и схема теплопункта кривая можно упростить без ущерба функционала

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 777 Посмотреть сообщение
    согласен но все равно дешевле чем с трм и плк да и схема теплопункта кривая можно упростить без ущерба функционала
    почему две обратки зима и лето где осень и весна?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 777 Посмотреть сообщение
    почему две обратки зима и лето где осень и весна?
    1. У технологов спросил - они ответили "Так надо. А хотелось бы и ещё точек измерения добавить."

    2. ПР103 - длинная очередь, несколько месяцев?

    3. У меня ещё вопрос - СУНА-122 может управлять только одним ЧРП, а двумя не умеет?

    4. Спасибо всем откликнувшимся.

    5. Я пока не остановился ни на одном из вариантов. Ещё нашёл - САТ-500.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 777 Посмотреть сообщение
    согласен но все равно дешевле чем с трм и плк да и схема теплопункта кривая можно упростить без ущерба функционала
    вы так говорите, как будто разницу вы кладёте себе в карман и ваше время ничего не стоит
    вообще предлагаю на ардуино сделать, дешевле некуда, заказать на алишке, провода на скрутках, кроить так кроить

    упростить трубы? да где вы такого заказчика нашли, что он отдал вам ключ от объекта и сказал делать что хочешь? и при этом вы выкраиваете каждую копеечку? фантазёр ты меня называлааааа ля ля ля мы с тобою не пара
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.03.2023 в 19:18.

  9. #9

    По умолчанию

    она несколько теплопунтков вытянет а батарейка для часов

  10. #10

    По умолчанию

    У меня стоит ЧП Delta VFD-E со встроенным PLC. Он и давление держит самостоятельно и встроенное ПО управляет клапаном. Управляю через МКОН.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Теплопункт. Щит управления насосами и КЗР.
    от Chronos.Rid в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 23:30
  2. как регулировать скорость изменения параметра?
    от Салихов Ильдар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 23:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 12:06
  4. На чем лучше реализовать теплопункт?
    от КСИ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 09:20
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •