Тема: Подключение датчика с выходом 4-20 мА

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчика с выходом 4-20 мА

    Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?
    Включаете их последовательно.
    Ничего не повредится
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Включаете их последовательно.
    Ничего не повредится
    Вот сам так использую
    Захват-01.png

    При таком включении защита от КЗ в цепи датчика получится автоматом.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?
    Можно подключить последовательно, но так как у ПР общий минус, лучше его подключить вторым.
    Питание +24 В на + датчика, минус датчика на + входа ИТП, минус входа ИТП на + входа ПР, минус входа ПР на питание -24 В

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо люди добрые!!!

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Прошу совета. Можно ли подключать датчик с выходом 4-20 мА на два измерителя. Допустим для индикации на ИТП и одновременно к пр 103. Вероятность повредить устройства или датчик есть?
    Я бы предпочёл вместо ИТП-11 иметь СМИ2-М, это решит подобные проблемы и позволит выводить на индикацию практически любые переменные, имеющиеся в ПР и даже оперативно менять выводимые на индикацию переменные, например с помощью кнопки: https://owen.ru/product/smi2_m

    1000x1000-smi2-m-rezhim-green.png
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Можно и последовательно, но в этом случае есть один недостаток, в случае обрыва в линии или в одном из приборов данных не будет нигде, ни в одном приборе.
    Если это важно, есть разветвители сигналов, используйте его.

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 12:53
  2. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  3. подключение датчика с 0-10vdc выходом
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 19:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •