Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Недостоверное значение параметра

  1. #1

    По умолчанию Недостоверное значение параметра

    Товарищи, добрый день, не могу решить маленькую проблему: есть сетевая переменная на запись. Если в настройках контроллера (WKLOGIC) не ставить галочку "использовать начальное значение", то визуализация ругается на недостоверное значение параметра. Хорошо, ставим галочку, визуализация больше не ругается, видит и меняет эту переменную. Но тогда при каждом перезапуске контроллера эта сетевая переменная постоянно сбрасывается в дефолтное начальное значение. Хорошо, ставлю галочку "Сохранять в энергонезависимой памяти" - в режиме эмуляции все работает-читается-меняется, но в визуализации опять начинает ругаться на недостоверное значение параметра... Как быть?
    Снимок экрана (16).pngСнимок экрана (17).pngСнимок экрана (18).pngСнимок экрана (20).png
    На скринах визуализации серые стрелочки - это когда недостоверное значение.

  2. #2

    По умолчанию

    не ставить галочку "использовать начальное значение", то визуализация ругается на недостоверное значение параметра
    Да, так происходит в начале, когда в модуле Контроллеры в режиме опроса напротив параметра для записи стоит прочерк, достаточно с визуализации записать что-нибудь в данный параметр.

    в режиме эмуляции все работает-читается-меняется, но в визуализации опять начинает ругаться на недостоверное значение параметра...
    Данная проблема у меня не воспроизводится. На визуализации для переменной для записи отображается то значение, которое последнее было записано в Slave. Если значение в приборе slave поменялось (каким-то другим образом), то на визуализации для переменной для записи естественно ничего не меняется. Меняется только переменная для чтения.

    Как быть?
    Не советую использовать контроллер WKLogic. Используйте тип None-target. Данный контроллер запускается либо как приложение, либо как служба. Подробнее в справке: Контроллеры/Отладка и эмуляция/Эмулятор контроллера
    Последний раз редактировалось Алексей Фомин; 16.03.2023 в 11:14.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2022, 14:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 17:48
  3. В СИ-8 не вводится дробное значение параметра F
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 09:21
  4. Не меняется значение параметра b00
    от Денис24 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 13:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •