Тема: Связь TraceMode и ПЛК

  1. #1

    Question Связь TraceMode и ПЛК

    Вот после работы и разбирательств с МДВВ пришла очередь и ПЛК. Работаю с ПЛК впервые. Освоил CoDeSys я считаю неплохо и быстро. Вопрос заключается в следующем: Что лучше использовать для связи между SCADA Trace Mode и ПЛК - OPC-сервер CoDeSys или все-таки разобрать протокол Modbus TCP (поддерживают который обе стороны)?
    __________________________________________________ ____________
    С ОРС я разобрался, а вот с Modbus проблемы. И я хотел бы узнать не теряю я что либо при использовании ОРС?
    __________________________________________________ ____________
    Обмен ведется по Ethernet (TCP/IP)
    __________________________________________________ ____________
    Заранее спасибо за совет
    __________________________________________________ ____________

  2. #2

    По умолчанию

    На SCADA TraceMode применяя OPC вы ничего не теряете. Данная среда под OPC и заточена по-моему

  3. #3

    По умолчанию

    Данная среда заточена больше под драйвера, и с ними в race Mode проще и быстрее работать чем через OPC (на мой скромный взгляд).
    Может стоит посмотреть тут: http://www.adastra.ru/products/drivers/

  4. #4

    По умолчанию

    Осмелюсь уточнить, с драйверами проще и быстрее РАЗРАБАТЫВАТЬ, а работает проект, что с драйверами, что с OPC с одинаковой скоростью. Однако следует уточнить что проект на драйверах грузит компьютер меньше. С чем работать по-моему дело личных предпочтений. OPC это более массовая и универсальная технология все-таки... Хотя сколько людей столько и мнений...

  5. #5

    По умолчанию

    На самом деле я за OPC - с ним привычней и удобнее.
    Но как Вы правильно сказали использование драйверов не так грузит систему, что делает её более быстрой (OPC сервер подгружать не нужно).
    Но нужно уметь разбираться с драйверами.
    Так что если проект простой (небольшое количество передаваемых переменных), и супер скорость не нужна - я бы использовал OPC. Но драйвера есть, и об этом стоит сказать.

  6. #6

    По умолчанию Помогите подключить OPC codesys к TM6.05

    Мучаюсь второй день. В MasterScade все видно, а ТМ не загружает OPC (нет значка на панели задач), до и GateWey не активизируется. В чем может быть проблема. Проектик прилагаю. Заранее всем благодарен.
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    У Вас Trace Mode и OPC сервер запускаются на одной машине?