Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Режимы master/slave

  1. #1

    По умолчанию Режимы master/slave

    Прошу помощи в вопросе режима работы устройств master/slave. Если допустим имеется 1 plc, 2 программируемых реле и одна панель оператора, кто в таком случае будет master сети, а кто slave? Если панель будет master, то реле и plc не смогут напрямую работать друг с другом? Например связка такая: 2 реле программируемых к нему подключены датчики, значение которых мы видим на панели + к этому по уставки с панели оператора с одного реле управлять контактором на втором . К plc поделены 3 пч с регулировкой частоты с панели оператора.

  2. #2

    По умолчанию

    Если панель мастер, то передачу данных напрямую между ПЛК и ПР по этому каналу не организовать (если это RS485).
    Если у вас работа без панели в принципе не предусмотрена/невозможна, то можно использовать такой вариант: панель с заданной частотой читает данные из одного slave устройства и пишет в другое (например, читает из ПР, а пишет в ПЛК, или читает из одного ПР и пишет в другое ПР).


    Если канал - Ethernet, то наверное можно ПЛК сделать и мастером и слейвом одновременно

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Прошу помощи в вопросе режима работы устройств master/slave. Если допустим имеется 1 plc, 2 программируемых реле и одна панель оператора, кто в таком случае будет master сети, а кто slave? Если панель будет master, то реле и plc не смогут напрямую работать друг с другом? Например связка такая: 2 реле программируемых к нему подключены датчики, значение которых мы видим на панели + к этому по уставки с панели оператора с одного реле управлять контактором на втором . К plc поделены 3 пч с регулировкой частоты с панели оператора.
    Многое зависит от количества (например 485) портов в устройствах. Конечно придется еще витую пару задействовать, но в кабеле их может быть несколько.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.03.2023 в 08:38.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Прошу помощи в вопросе режима работы устройств master/slave. Если допустим имеется 1 plc, 2 программируемых реле и одна панель оператора, кто в таком случае будет master сети, а кто slave? Если панель будет master, то реле и plc не смогут напрямую работать друг с другом? Например связка такая: 2 реле программируемых к нему подключены датчики, значение которых мы видим на панели + к этому по уставки с панели оператора с одного реле управлять контактором на втором . К plc поделены 3 пч с регулировкой частоты с панели оператора.
    Я бы сделал ПЛК мастером, а остальных слейвами. ПЛК читает все параметры и отправляет кому что надо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Я бы сделал ПЛК мастером, а остальных слейвами. ПЛК читает все параметры и отправляет кому что надо.
    Так если плк будет мастером, как панель должна уставки делать допустим. Или получится она просто выводит информацию что хранится в плк, с возможно их редактирования?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Так если плк будет мастером, как панель должна уставки делать допустим. Или получится она просто выводит информацию что хранится в плк, с возможно их редактирования?
    Панель не делает уставок, их задаёт программист (или оператор). Делается с помощью ФО ( функц. область), при включении панели, в нужные регистры записать нужные уставки (или например скопировать из энергонезависимой памяти PFW в оперативную PSW), при работе уставки может менять оператор, ПЛК мастер их читает. Всё!

    Если надо что то отображать с датчиков на панели, ПЛК данные записывает в панель. Так же нужные данные, пересылает с одного ПР в другой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.03.2023 в 21:47.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Панель не делает уставок, их задаёт программист (или оператор). Делается с помощью ФО ( функц. область), при включении панели, в нужные регистры записать нужные уставки (или например скопировать из энергонезависимой памяти PFW в оперативную PSW), при работе уставки может менять оператор, ПЛК мастер их читает. Всё!

    Если надо что то отображать с датчиков на панели, ПЛК данные записывает в панель. Так же нужные данные, пересылает с одного ПР в другой.
    Если я правильно понял, плк будет считывать/изменять данные хранящейся в регистрах на панели оператора?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, плк будет считывать/изменять данные хранящейся в регистрах на панели оператора?
    И ПЛК может считывать ( изменять если надо) и оператор на панели тоже может изменять. Всё зависит от программы ( как вам надо).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И ПЛК может считывать ( изменять если надо) и оператор на панели тоже может изменять. Всё зависит от программы ( как вам надо).
    Спасибо большое.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Я бы сделал ПЛК мастером, а остальных слейвами. ПЛК читает все параметры и отправляет кому что надо.
    Если на ПЛК есть 2 интерфейса, то я бы на один (скажем RS232) посадил мастер-панель, а с другого порта (RS485) - управлял бы двумя ПР.

    А использование панели как слейва мне, например, не понравилось от слова совсем.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.