Чаще всего, ПР зависает, помогает перезагрузка. Помехи ПР ловит и по шине и по входам, даже дискретным. Ethernet тут ничем не поможет, если не хуже будет.
Помогает только соблюдение всех норм, резисторы 120 Ом по сети RS485, применение экранированных проводов, заземление экранов в одном месте, со стороны ПР, ПЛК, металлические гофры, короба ( заземлённые), разнесение прокладки силовых кабелей от сигнальных ( измерительных).
Чаще всего нормы вообще не соблюдают и получают гемор.
Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2023 в 14:14.
Здравствуйте , вот и у меня такой же вопрос- плк150 как мастер по modbus , мв110-224 и спк 110 как слейвы а еще надо выводить это на компьютер для визуализации . Только я первый раз это делаю , какое ПО будет выводить такую же визуализацию как спк110? по какому интерфейсу подключится к компьютеру 232 или ethernet?
portal смотрите варианты заворота слейва в мастере в конфигурации, чтобы не плодить переменных в ПЛК 150. Вроде есть примеры на сайте.
ПЛК150 для ПК будет слейвом TCP... вот там могут быть нюансы, но вроде опять же примеры есть на сайте.
Конечно Ethernet иначе нафига этот порт Ethernet тогда нужен ?
Любая Scada в которой вы нарисуете тоже самое, что и на панели, или даже больше.