Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Режимы master/slave

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно, но ПР тоже хорошо ловят помехи и лучший вариант, ПЧ повесить на один порт, например на скорости 9600.
    А панель и ПР на другой, хоть на скорости 115200.
    В случае когда они поймают помехи по шине, их нужно перезапускать? Или же просто будет не стабильный сигнал. Если в случае с ethernet также будет?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    В случае когда они поймают помехи по шине, их нужно перезапускать? Или же просто будет не стабильный сигнал. Если в случае с ethernet также будет?
    Чаще всего, ПР зависает, помогает перезагрузка. Помехи ПР ловит и по шине и по входам, даже дискретным. Ethernet тут ничем не поможет, если не хуже будет.
    Помогает только соблюдение всех норм, резисторы 120 Ом по сети RS485, применение экранированных проводов, заземление экранов в одном месте, со стороны ПР, ПЛК, металлические гофры, короба ( заземлённые), разнесение прокладки силовых кабелей от сигнальных ( измерительных).
    Чаще всего нормы вообще не соблюдают и получают гемор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2023 в 14:14.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Чаще всего, ПР зависает, помогает перезагрузка. Помехи ПР ловит и по шине и по входам, даже дискретным. Ethernet тут ничем не поможет, если не хуже будет.
    Помогает только соблюдение всех норм, резисторы 120 Ом по сети RS485, применение экранированных проводов, заземление экранов в одном месте, со стороны ПР, ПЛК, металлические гофры, короба ( заземлённые), разнесение прокладки силовых кабелей от сигнальных ( измерительных).
    Чаще всего нормы вообще не соблюдают и получают гемор.
    Понял спасибо

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Я бы сделал ПЛК мастером, а остальных слейвами. ПЛК читает все параметры и отправляет кому что надо.
    Здравствуйте. В ПР 103 не нашел режим Slave по TCP. Подскажите он может быть им?

  5. #25

    По умолчанию

    Здравствуйте , вот и у меня такой же вопрос- плк150 как мастер по modbus , мв110-224 и спк 110 как слейвы а еще надо выводить это на компьютер для визуализации . Только я первый раз это делаю , какое ПО будет выводить такую же визуализацию как спк110? по какому интерфейсу подключится к компьютеру 232 или ethernet?

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    portal смотрите варианты заворота слейва в мастере в конфигурации, чтобы не плодить переменных в ПЛК 150. Вроде есть примеры на сайте.
    ПЛК150 для ПК будет слейвом TCP... вот там могут быть нюансы, но вроде опять же примеры есть на сайте.

    Конечно Ethernet иначе нафига этот порт Ethernet тогда нужен ?

    Любая Scada в которой вы нарисуете тоже самое, что и на панели, или даже больше.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •