Тема: Небольшой вопрос по PID + привод с аналоговым управлением

  1. #1

    По умолчанию Небольшой вопрос по PID + привод с аналоговым управлением

    Здравствуйте , форумчане!
    Если кому-либо вопрос покажется дилетантским - извиняйте, опыта именно в этом вопросе нет, проверяю мысли прежде чем перейти к испытаниям.
    Есть задача оснастить 3 контура отопления э/приводами с управлением контроллером. Пока контроллер (ПЛК110) используется только для управления дискретными сигналами, контроль за аварийными уровнями. Контуры отопления в частном доме: подвал, 1 и 2 этажи, контуры независимые.

    Устройства управления - esbe vrg130 (установлены с ручным управлением). Планирую добавить esbe ara659 (0..10в).
    Для ПЛК имеются модули му110-224.6У. Для регулирования думаю использовать PID_3POS_IM_ANR.
    Прочитав документацию по регулятору остались вопросы, на форуме точных ответов не нашел.
    Исходя из того, что OUT_VAL = -100 в диапазоне до +100:
    1. я правильно понимаю, что для прямой передачи управляющего воздействия на привод достаточно смасштабировать, примитивно, так: Yout= 5+OUT_VAL / 20 ? (где Yout сигнал на выход аналогового модуля - на привод)
    Такой расклад математически дает выходной сигнал 0..10, При этом считаем, что э/привод изначально установлен в "0" положение (среднее, нейтральное или как еще сказать, приложил картинкуara659mount.jpg).
    2. Правильно ли в таком случае задать PST=0 ?
    3. Самое непонятное: PTOL - это ограничение колебаний при АНР , в %? Ну, скажем, задам я PST=20. Значит ли это, что значение на выходе регулятора будут в диапазоне -20 до +20, и, соответственно, физический сигнал 4..6в ?
    4. YDOP - это тоже ограничение при АНР? То есть, ограничение будет либо по PTOL, либо по YDOP ?
    Датчики температуры стоят в одном контролируемом помещении на каждом этаже (по которому будет регулирование).

    Массу примеров пересмотрел на форуме, по большей части указаны какие-то значения с комментариями "я выставил 5..." , а что, почему и откуда - мало, кто пишет.
    Ну и в целом может кто прокомментирует решение и даст полезный совет.
    Остальное управление достаточно примитивно: вкл/выкл насосов в режиме зима/лето, контроль давления, темп обр воды, рециркуляция...
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось dorofeevms; 08.03.2023 в 12:34.

  2. #2

    По умолчанию

    По рисунку на картинке положение привода 50 % , а не ноль. Что соответствует выходному сигналу 5 в. Вообще лучше 4_20.использовать. Из практики какого-то особого преимущества по сравнению с дискретным приводом не заметил. По крайней мере в подобных системах.
    Одно хорошо неважно в каком положении находился привод, он встанет в соответствии с упр. сигналом.

  3. #3

    По умолчанию

    согласен, написал некорректно,на рисунке монтаж в положении 50%, я , когда писал, имел ввиду мощность выхода =0 (если рассматривать ПИД указанный), или 5в для выхода 0..10. Но интересуют больше ответы на вопросы)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dorofeevms Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , форумчане!
    Если кому-либо вопрос покажется дилетантским - извиняйте, опыта именно в этом вопросе нет, проверяю мысли прежде чем перейти к испытаниям.
    Есть задача оснастить 3 контура отопления э/приводами с управлением контроллером. Пока контроллер (ПЛК110) используется только для управления дискретными сигналами, контроль за аварийными уровнями. Контуры отопления в частном доме: подвал, 1 и 2 этажи, контуры независимые.

    Устройства управления - esbe vrg130 (установлены с ручным управлением). Планирую добавить esbe ara659 (0..10в).
    Для ПЛК имеются модули му110-224.6У. Для регулирования думаю использовать PID_3POS_IM_ANR.
    Прочитав документацию по регулятору остались вопросы, на форуме точных ответов не нашел.
    Исходя из того, что OUT_VAL = -100 в диапазоне до +100:
    1. я правильно понимаю, что для прямой передачи управляющего воздействия на привод достаточно смасштабировать, примитивно, так: Yout= 5+OUT_VAL / 20 ? (где Yout сигнал на выход аналогового модуля - на привод)
    Такой расклад математически дает выходной сигнал 0..10, При этом считаем, что э/привод изначально установлен в "0" положение (среднее, нейтральное или как еще сказать, приложил картинкуara659mount.jpg).
    2. Правильно ли в таком случае задать PST=0 ?
    3. Самое непонятное: PTOL - это ограничение колебаний при АНР , в %? Ну, скажем, задам я PST=20. Значит ли это, что значение на выходе регулятора будут в диапазоне -20 до +20, и, соответственно, физический сигнал 4..6в ?
    4. YDOP - это тоже ограничение при АНР? То есть, ограничение будет либо по PTOL, либо по YDOP ?
    Датчики температуры стоят в одном контролируемом помещении на каждом этаже (по которому будет регулирование).

    Массу примеров пересмотрел на форуме, по большей части указаны какие-то значения с комментариями "я выставил 5..." , а что, почему и откуда - мало, кто пишет.
    Ну и в целом может кто прокомментирует решение и даст полезный совет.
    Остальное управление достаточно примитивно: вкл/выкл насосов в режиме зима/лето, контроль давления, темп обр воды, рециркуляция...
    Заранее спасибо!
    Посмотрите описание этой библиотеки регуляторов, может там что-то есть, тут ссылка

  5. #5

    По умолчанию

    Вопросы родились как раз после изучения описания указанного. С него и начал.
    Тут ответы практиков нужны или людей, которые точно знают, что там между строк имеется ввиду, или тех, кто лучше понимает, что там написано, чем я

  6. #6

    По умолчанию

    PID_3POS_IM_ANR я могу ошибаться , но судя по названию и выходным параметром это ПИД для трёхточечного привода, а не для вашего.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    PID_3POS_IM_ANR я могу ошибаться , но судя по названию и выходным параметром это ПИД для трёхточечного привода, а не для вашего.
    Там описание очень странное конечно, но похоже 3POS относится к алгоритму автонастройки, а не к самому регулятору.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Там описание очень странное конечно, но похоже 3POS относится к алгоритму автонастройки, а не к самому регулятору.
    "PID_3POS_IM_ANR ПИД-регулятор с автонастройкой для управления исполнительными механизмами 3-позиционного типа", так написано.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    "PID_3POS_IM_ANR ПИД-регулятор с автонастройкой для управления исполнительными механизмами 3-позиционного типа", так написано.
    Но при этом у блока регулятора есть только аналоговый выход. Я поэтому и сказал про странное описание.

  10. #10

    По умолчанию

    3-х поз механизм - 3-х ходовой кран, в моем случае. Тут все понятно.
    Жду таки от Знатоков помощи по параметрам )

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопрос про привод АВВ ACS800
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 13:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 09:03
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 10:48
  4. помогите с трм 133. им с аналоговым управлением.
    от Evgenzag в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 14:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 16:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •