Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПР200 modbus master циклический опрос

  1. #1

    По умолчанию ПР200 modbus master циклический опрос

    Доброго времени суток участникам форума!

    Впервые настраивая RS485 в owen logic столкнулся некоторыми непонятными моментами:
    1. ПР200 в качестве мастера по одному порту пишет в два СМИ2м, по другому частоту и команды в три частотника eura E2000. Непонятно как организовать циклическую работу мастера. В режиме "запись по изменению" всё передаётся, но если снять галочку, то на портах тишина. В руководстве и примерах по этому вопросу ничего не нашел. Там случайно не переменную "опрос" надо принудительно дёргать в программе? Для частотников по изменению может и пойдёт, но если значения не меняются, то СМИ после таймаута начинают показывать обрыв связи.
    2. У меня используется только функция записи 0х06. Первоначально при создании проекта RS485 вообще не работал, даже с "записью по изменению". Стало работать когда поменял сначала на 0х10, прошил ПР, а потом обратно на 0х06.
    3. В настройках опрашиваемых слейвов есть поле "количество попыток". Установил 3 попытки, запись по изменению. Если слейв подключен - всё нормально, но если отключен - ПР бесконечно повторяет запросы. Это поле не работает?

    Использую ПР200-220.1.2.0 №77511221232639294 с последним на данный момент обновлением. OWEN logic 2.3.321.0

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток участникам форума!

    Впервые настраивая RS485 в owen logic столкнулся некоторыми непонятными моментами:
    1. ПР200 в качестве мастера по одному порту пишет в два СМИ2м, по другому частоту и команды в три частотника eura E2000. Непонятно как организовать циклическую работу мастера. В режиме "запись по изменению" всё передаётся, но если снять галочку, то на портах тишина. В руководстве и примерах по этому вопросу ничего не нашел. Там случайно не переменную "опрос" надо принудительно дёргать в программе? Для частотников по изменению может и пойдёт, но если значения не меняются, то СМИ после таймаута начинают показывать обрыв связи.
    2. У меня используется только функция записи 0х06. Первоначально при создании проекта RS485 вообще не работал, даже с "записью по изменению". Стало работать когда поменял сначала на 0х10, прошил ПР, а потом обратно на 0х06.
    3. В настройках опрашиваемых слейвов есть поле "количество попыток". Установил 3 попытки, запись по изменению. Если слейв подключен - всё нормально, но если отключен - ПР бесконечно повторяет запросы. Это поле не работает?

    Использую ПР200-220.1.2.0 №77511221232639294 с последним на данный момент обновлением. OWEN logic 2.3.321.0
    Я не большой знаток, но
    1. Запись либо по изменению, либо по команде. Для СМИ сделайте запись по команде и не парьтесь. Или СМИ настройте чтобы она не реагировала на потерю связи
    3. Три неудачные попытки и флаг "Статус" выставляется в false - нет связи, но попытки повторяются, потому что связь может и восстановиться
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.03.2023 в 23:00.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток участникам форума!

    Впервые настраивая RS485 в owen logic столкнулся некоторыми непонятными моментами:
    1. ПР200 в качестве мастера по одному порту пишет в два СМИ2м, по другому частоту и команды в три частотника eura E2000. Непонятно как организовать циклическую работу мастера. В режиме "запись по изменению" всё передаётся, но если снять галочку, то на портах тишина. В руководстве и примерах по этому вопросу ничего не нашел. Там случайно не переменную "опрос" надо принудительно дёргать в программе? Для частотников по изменению может и пойдёт, но если значения не меняются, то СМИ после таймаута начинают показывать обрыв связи.
    2. У меня используется только функция записи 0х06. Первоначально при создании проекта RS485 вообще не работал, даже с "записью по изменению". Стало работать когда поменял сначала на 0х10, прошил ПР, а потом обратно на 0х06.
    3. В настройках опрашиваемых слейвов есть поле "количество попыток". Установил 3 попытки, запись по изменению. Если слейв подключен - всё нормально, но если отключен - ПР бесконечно повторяет запросы. Это поле не работает?

    Использую ПР200-220.1.2.0 №77511221232639294 с последним на данный момент обновлением. OWEN logic 2.3.321.0
    У меня абсолютно такое же поведение ПР200, в смысле, при снятии галки запись по изменению, запись в СМИ2 перестаёт работать(не идёт).
    Не один раз убеждался в этом, в смысле, проект сохранился без этой злополучной галки, спустя год(примерно) пришлось добавить в проект ещё один счётчик и расходомер(расход высчитывался по периоду следования импульсов с дискретного выхода счётчика), короче, про эту галку я уже успел забыть и запись опять не пошла в СМИ2, хотя уважаемые люди, в частности Юрий Ревака, доказывали мне обратное! Короче, практика всегда выше теории, чтобы не трубили уважаемые люди, в смысле с ней не поспоришь!
    Короче, поставил эту злополучную галку и всё заработало, в смысле, запись пошла в СМИ2 и проект сохранил с этой галкой, хотя, случись такое ещё раз, уже бы не мучился в поисках проблемы, в смысле, теперь эта галка на всю жизнь запомнилась!

    И меня так сильно убеждали, что без галки всё должно работать, что хотел им и видео снять, но потом передумал, лень мне идти и их в чём то убеждать, пусть верят в своё, пока не столкнутся с жестокой реальностью!

    И, вообще, с Овеном много мистики, помню конфигурировал СМИ2, уже в другом месте, так как я очень редко этим занимаюсь, что-то ошибся, не то сделал и всё, СМИ2 как заколдованный ничего не могу поправить, хотя уже понял, что нужно поправить, грешу на звёзды, в смысле, что сегодня звёзды не сошлись и действительно, в смысле, на следующий день делаю тоже самое, всё проходит на ура, без малейших проблем, как здесь в мистику не поверить?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2023 в 06:48.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2007
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    233

    По умолчанию

    В режиме "запись по изменению" всё передаётся, но если снять галочку, то на портах тишина. Как то исправили или решили эту загадку.Таже песня с ипп120, хотел на му110 включить аварию при попадании связи, но циклическая запись не работает.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!

    В приборах ПР100, ПР102, ПР200 и ИПП120 реализованы либо запись по изменению, либо по команде. Циклическая запись не реализована. Т.е., если будет отсутствовать галочка запись по изменению и не будет приходить команда на запись, то данные передаваться не будут.

    Насколько часто нужна именно циклическая запись? В текущий момент можно использовать блок BLINK и с его выхода с заданной периодичностью забирать команду на запись.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Подскажите какие параметры в таком случае нужно задать в Blink'е ?
    Интересует на какое время его нужно включать

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 7in Посмотреть сообщение
    Подскажите какие параметры в таком случае нужно задать в Blink'е ?
    Интересует на какое время его нужно включать
    По умолчанию в ПР период чтения 100 ms, столько же можно поставить и запись. В Блинке можно поставить 0.1-0.3 сек ( или около того) и проверить на железе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2023 в 15:07.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Да, но это же не значит, что присвоив переменной, отвечающей за запись, константу TRUE, мы получим запись каждые 100 ms. Частота обращения к прибору прямо задается, зачем еще какой то Blink городить?

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 00:08
  2. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 10:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 10:35

Ваши права