Доброго времени суток участникам форума!
Впервые настраивая RS485 в owen logic столкнулся некоторыми непонятными моментами:
1. ПР200 в качестве мастера по одному порту пишет в два СМИ2м, по другому частоту и команды в три частотника eura E2000. Непонятно как организовать циклическую работу мастера. В режиме "запись по изменению" всё передаётся, но если снять галочку, то на портах тишина. В руководстве и примерах по этому вопросу ничего не нашел. Там случайно не переменную "опрос" надо принудительно дёргать в программе? Для частотников по изменению может и пойдёт, но если значения не меняются, то СМИ после таймаута начинают показывать обрыв связи.
2. У меня используется только функция записи 0х06. Первоначально при создании проекта RS485 вообще не работал, даже с "записью по изменению". Стало работать когда поменял сначала на 0х10, прошил ПР, а потом обратно на 0х06.
3. В настройках опрашиваемых слейвов есть поле "количество попыток". Установил 3 попытки, запись по изменению. Если слейв подключен - всё нормально, но если отключен - ПР бесконечно повторяет запросы. Это поле не работает?
Использую ПР200-220.1.2.0 №77511221232639294 с последним на данный момент обновлением. OWEN logic 2.3.321.0