Тема: какова задержка опроса по опс

  1. #1

    По умолчанию какова задержка опроса по опс

    вопрос вот в чём: есть проект 28 трм202 в одной ветки связи, какова задержка ответа последнего прибора если в линии есть отключенные приборы?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    для минимизации задержки можно уменьшить количество перезапросов при сбое в настройках орс сервера. т.о. сервер перестанет посылать запросы в пустоту и ждать ответа.

  3. #3

    По умолчанию

    задержка при опроса зависит от количества переменных, скорости работы по сети, качества связи. если нужно увеличить скорость опроса то одним из действенным способом будет разделить всё таки ветку из 28 приборов на несколько раздельных ветвей и посадить их на разные сом порты. отключенные приборы не дадут увеличения скорости т.к. орс сервер всё равно будет к ним обращаться.

  4. #4

    По умолчанию

    та же проблема на Com1 Сидит 24 трм202, на com2 сидит 4 трм101, 3 мва , 2 мву
    время опроса ВСЕХ приборов составляет примерно 25 секунд, это слишком много
    скорость на максимуме, перезапросов минимум.

    КАК уменьшить общее время опроса приборов??????!!!!

    все параметры идут в MasterSCADA 3.1

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    Настройки OPC сервера какие ? И сколько тегов в сумме считываете
    ?
    25 секунд чтото сильно много.

  6. #6

    По умолчанию

    подскажите где скачать Мастер скада демо версию

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deamont Посмотреть сообщение
    подскажите где скачать Мастер скада демо версию
    Скачать можно на сайте производителя данной прогаммы insat.ru. А по поводу установки программы свяжитесь с их техподдержкой. С диска программа устанавливается очень хорошо, а для загрузки скачанной с сайта до недавнего времени требовались предварительные действия. Может быть уже исправили.
    Андрей Николаевич.

  8. #8

    По умолчанию

    разобрался, уменьшил количество опрашиваемых параметров, с 25 секунд значение уменьшилось до 4, хотелось бы еще уменьшить, но вот как не знаю. опрашиваются параметры измеренных значений и их уставки.

  9. #9

    По умолчанию winlog pro

    Добрый день!
    Хотел предложить Вам протестировать альтернативную scada Winlog Pro. Мы сейчас занимаемся созданием шаблонов для модулей Овен. Пример создания проекта из шаблонов с нуля за 5 минут:Видеоролик.
    Так же модули с модбас РТУ протестированы на работу без ОРС. Проблем нет.
    Что касается опроса модулей, то в Winlog pro есть гибкая настройка запросов переменных, с помощью объединения запросов в блоки.
    Демо версия тут.
    Документация тут.
    с уважением,
    Рябинин Алексей.