Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Расчёт объёма (массы) продукта гидростатическим датчиком давления 4-20 мА.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Плотность по высоте условная константа - интеграл проще))
    А в одну и ту же ёмкость сегодня молоко, завтра керосин?
    молоко тоже с разной плотностью....


    коммерческий учет все равно не сделать...

  2. #22

    По умолчанию

    КМК, показания датчика будут зависеть и от атмосферного давления
    при изменении в пределах 730 - 760 мм рт ст это (примерно) 3% доп погрешности
    =============
    что любопытно, сименсовские датчики уровня Probelu могли (ЕМНИП) вычислять объём зумпфа переменной геометрии, но нужно было их калибровать
    мы не пробовали, нам нужно было знать только уровень
    =============
    мне кажется, что оптимально было бы пролить зумпф равными объёмами воды и пофиксить показания датчика, записав вдобавок показания барометра
    а потом уже брать текущие (или свежие) данные по плотности жидкости и барометру, и пересчитывать
    =============
    либо - счётчик на влив и счётчик на вылив, и брать разность

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    КМК, показания датчика будут зависеть и от атмосферного давления
    при изменении в пределах 730 - 760 мм рт ст это (примерно) 3% доп погрешности
    =============
    что любопытно, сименсовские датчики уровня Probelu могли (ЕМНИП) вычислять объём зумпфа переменной геометрии, но нужно было их калибровать
    мы не пробовали, нам нужно было знать только уровень
    =============
    мне кажется, что оптимально было бы пролить зумпф равными объёмами воды и пофиксить показания датчика, записав вдобавок показания барометра
    а потом уже брать текущие (или свежие) данные по плотности жидкости и барометру, и пересчитывать
    =============
    либо - счётчик на влив и счётчик на вылив, и брать разность
    Не будут - применяется датчик гидростатического, а фактически - избыточного давления

    Датчик измеряет высоту столба жидкости и для ёмкости постоянного по высоте сечения зависимость объёма от высоты будет линейная.
    В случае переменного сечения достаточно заложить сведения о зависимости геометрии от высоты столба, наверное какой-нибудь продвинутый датчик вполне может иметь такую возможность.

    Если емкость неправильной формы, то калибровка её проливом - единственный вариант

  4. #24

    По умолчанию

    если ёмкость относится к тарируемым, а продукт - подлежащим учёту,
    то никакими датчиками уровня и перерасчётами "где-то там в каком-то контроллере" - это не сделать
    у каждой такой ёмкости есть паспорт, там указаны все её учётные параметры
    заливка продукта в неё, отпуск и учёт остатков делается соответствующими массовыми приборами, относящимися к классу коммерческого учёта. Контроллер и какая-то панель к таковым не относятся, так как в таком случае - весь "канал" измерения должен быть соответствующим образом сертифицирован, не иметь возможности к сторонней модификации измерения и вплоть до того, что иметь возможность банально пломбироваться от несанкционированного доступа

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2021, 11:12
  2. ПР200. Развитие продукта
    от ГЛЮКОNIC в разделе Программируемые реле
    Ответов: 362
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:50
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 03:49
  4. ПМ1 и Корректор объёма газа SEVC-D (CORUS)
    от Чужой в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •