Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Управление реле посредством ТРМ202

  1. #1

    По умолчанию Управление реле посредством ТРМ202

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующей задаче.
    К ТРМ202 подключены две термопары (Т1 и Т2), возможно ли реализовать логику выходного сигнала одного выхода так, чтобы соблюдались одновременно два условия:
    1)Т1 >= t;
    2)T2 >= t.
    Две термопары необходимы для контроля равномерности нагрева испытательной ячейки с двух концов. При соблюдении условий реле должно размыкаться, при несоблюдении одного из условий цепь замкнута и осуществляется нагрев.

  2. #2

    По умолчанию

    С использованием одного выхода - нет. Только с двумя выходами (если модификация РР).

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Мне кажется вполне можно, если как здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37531
    В смысле, Т1 всегда больше Т2 или наоборот!
    В смысле, тогда для сравнения берём меньшую из температур.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2023 в 19:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    С использованием одного выхода - нет. Только с двумя выходами (если модификация РР).
    Если использовать два выхода, то два реле необходимо? Подскажите, если возможно, оптимальную схему решения задачи на ваш взгляд.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилБ Посмотреть сообщение
    Если использовать два выхода, то два реле необходимо? Подскажите, если возможно, оптимальную схему решения задачи на ваш взгляд.
    Если посмотреть на схему выходов:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shemy_podklyucheniya_trm202-h.rr___4c23d4f5-125x161-d.png 
Просмотров:	20 
Размер:	4.0 Кб 
ID:	66365
    И настроить срабатывание ВУ1 при t1 < уставки, а ВУ2 при t2 < уставки, то ..
    соединив попарно 4 и 7, 5 и 8 получим логическую ИЛИ
    т.е. при t1 < уставки цепь будут замыкать контакты 4 и 5
    при t2 < уставки цепь будут замыкать контакты 7 и 8
    соответственно, только при t1 >= уставка и t2 >= уставка обе группы будут разомкнуты и нагрев прекратится
    4 и 7 вместе к фазе, а 5 и 8 вместе к нулю через нагреватель

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилБ Посмотреть сообщение
    Если использовать два выхода, то два реле необходимо? Подскажите, если возможно, оптимальную схему решения задачи на ваш взгляд.
    Вы планируете модернизировать прибор, в смысле, убрать одно выходное реле из ТРМ202, в смысле, заточить под свою задачу?
    В принципе так возможно, если выходные ключевые элементы управляющие выходными реле одинаковые для обеих каналов, то объединить, по логике "монтажное или", тогда одно из выходных реле можно будет убрать!
    Но, мне так кажется что это неразумно или очень близко к этому!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.03.2023 в 19:19.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилБ Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующей задаче.
    К ТРМ202 подключены две термопары (Т1 и Т2), возможно ли реализовать логику выходного сигнала одного выхода так, чтобы соблюдались одновременно два условия:
    1)Т1 >= t;
    2)T2 >= t.
    Две термопары необходимы для контроля равномерности нагрева испытательной ячейки с двух концов. При соблюдении условий реле должно размыкаться, при несоблюдении одного из условий цепь замкнута и осуществляется нагрев.
    Если вам нужна равномерность нагрева, то 1 реле надо настроить на разность температур, а 2-е реле - на целевое значение нагрева по одной из температур. 1-е ЛУ на П-образную логику, 2-е - на обратное управление.
    Выходные контакты 2-х реле соединить последовательно в цепь нагревателя.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если посмотреть на схему выходов:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	shemy_podklyucheniya_trm202-h.rr___4c23d4f5-125x161-d.png 
Просмотров:	20 
Размер:	4.0 Кб 
ID:	66365
    И настроить срабатывание ВУ1 при t1 < уставки, а ВУ2 при t2 < уставки, то ..
    соединив попарно 4 и 7, 5 и 8 получим логическую ИЛИ
    т.е. при t1 < уставки цепь будут замыкать контакты 4 и 5
    при t2 < уставки цепь будут замыкать контакты 7 и 8
    соответственно, только при t1 >= уставка и t2 >= уставка обе группы будут разомкнуты и нагрев прекратится
    4 и 7 вместе к фазе, а 5 и 8 вместе к нулю через нагреватель
    Спасибо большое за объяснение! Логику, кажется, понял. То есть, когда t1 < уставки и t2 < уставки, будет идти нагрев, при этом ток со стороны фазы будет течь по двум параллельным безнагрузочным линиям. Подскажите, в этом режиме мощность нагревателя должна быть не более 8А*220В (как указано в технических характеристика для ВУ электромагнитное реле), то есть <1.76кВт? Изначально я думал к ТРМ подключить твердотельное реле, и питание нагревателя пускать через него, чтобы иметь запас по мощности, а ТРМ использовать для размыкания/замыкания твердотельного реле.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилБ Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за объяснение! Логику, кажется, понял. То есть, когда t1 < уставки и t2 < уставки, будет идти нагрев, при этом ток со стороны фазы будет течь по двум параллельным безнагрузочным линиям. Подскажите, в этом режиме мощность нагревателя должна быть не более 8А*220В (как указано в технических характеристика для ВУ электромагнитное реле), то есть <1.76кВт? Изначально я думал к ТРМ подключить твердотельное реле, и питание нагревателя пускать через него, чтобы иметь запас по мощности, а ТРМ использовать для размыкания/замыкания твердотельного реле.
    Нагрузочная способность реле не зависит от режима управления этого реле. Вы ничего не написали о мощности и характере нагрузки-это основной фактор.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилБ Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за объяснение! Логику, кажется, понял. То есть, когда t1 < уставки и t2 < уставки, будет идти нагрев, при этом ток со стороны фазы будет течь по двум параллельным безнагрузочным линиям. Подскажите, в этом режиме мощность нагревателя должна быть не более 8А*220В (как указано в технических характеристика для ВУ электромагнитное реле), то есть <1.76кВт? Изначально я думал к ТРМ подключить твердотельное реле, и питание нагревателя пускать через него, чтобы иметь запас по мощности, а ТРМ использовать для размыкания/замыкания твердотельного реле.
    Да, конечно, лучше усилить твердотелкой, например с управлением фазой, типа ELHART ESS-AA, чтобы дополнительный БП не ставить.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  2. Чувствительность срабатывания реле в ТРМ202
    от ANTI в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 07:12
  3. плк 100 управление посредством смс
    от aleksandr99 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 09:45
  4. СПК207 + ТРМ202 управление
    от Sashokxxx в разделе СПК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 20:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 13:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •