  1. #21

    По умолчанию

    У меня несколько таких датчиков работают. Все читается, первый когда подключал, пришлось пару вариантов перебрать , не без этого, но вариантов то , как уже сказано не много.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    У меня несколько таких датчиков работают. Все читается, первый когда подключал, пришлось пару вариантов перебрать , не без этого, но вариантов то , как уже сказано не много.
    Судя по настройкам OPC сервера, обе галки надо снять и всё.

  3. #23

    По умолчанию

    Ребят, я понимаю что все должно быть просто, но я реально уже перепробовал все варианты , и снимал галки и ставил. и все должно быть в порядке, 22 и 34 регистры команда чтения 04 , что еще время опроса и прочее 1000мс. у меня вот щас конкретно 22 регистр как бы я не ставил галки каким бы байтов вперед , в числе всегда есть - , а реальная температура по опс серверу 23 градуса. не знаю куда еще копать.

  4. #24

    По умолчанию

    Сами датчики работают . к ним вообще вопрос нет, и со своей программы, и с опц сервера, и с плк150 например все читается прекрасно. настройки одни и те же

  5. #25

    По умолчанию

    А если попробовать считать целым с 22 регистра, и с 23 , а затем с помощью программы выложенной выше преобразовать.? Ну ради истины.
    По крайней мере понятно будет, в чем проблема.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.03.2023 в 12:32.

  6. #26
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    А если попробовать считать целым с 22 регистра, и с 23
    так то в начале темы поднимался вопрос, что по документации это регистры 0х22 и 0х24 и ни кто не требует показать конфигурацию с действительными регистрами 34 и 36
    ТС досих пор пытается найти свои данные в пустоте
    у меня вот щас конкретно 22 регистр как бы я не ставил галки каким бы байтов вперед
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так то в начале темы поднимался вопрос, что по документации это регистры 0х22 и 0х24 и ни кто не требует показать конфигурацию с действительными регистрами 34 и 36
    ТС досих пор пытается найти свои данные в пустоте
    В 22dec отн.влажность. С этим все нормально, это на скриншоте в первом посту ошибка. Я приводил прям рабочие. 22 и 34 dec , в 36 темп. точки росы
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.03.2023 в 13:07.

  8. #28

    По умолчанию

    все разобрался, проще прощения , я был невнимателен, когда уже в запаре проводил все возможные тесты. пропустил что когда выставляешь и регистром в другую сторону и байтом то там прилетает не отрицательное число, а дальше его во флот с 1 знаком после запятой . и все работает. Спасибо все кто откликнулся.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПР103 и статический ip адрес
    от energvk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2023, 09:53
  2. Пр103 и МУ210-412
    от Zero_q в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 09:52
  3. ПР103 и датчик ветра
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 17:08
  4. Связь с модулями ПР103
    от hijase в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:05
  5. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •