Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Изменение настроек RS485

  1. #1

    По умолчанию Изменение настроек RS485

    День добрый!
    Есть СПК110 [M01]. На порту RS485 №3 подключены модули ввода-вывода ОВЕН и еще один специфический прибор.
    Протокол Modbus RTU, 38400 8n1.
    Все остальные порты заняты.
    в Codesys в дереве создан Modbus master и все соответствующие slave. И все хорошо, опрос идёт, запись тоже.
    Но с этим специфическим прибором есть один нюанс.
    При записи определённой команды, этот прибор переходит на скорость 19200. Его надо вернуть на скорость 38400.
    Для этого надо переключить скорость порта на 19200, записать команду в прибор со скоростью 38400 и вернуть обратно скорость 38400.
    Вопрос: можно ли программно изменить настройки RS485, который создан в дереве Codesys?
    Обращение к этому порту в тексте программы выдает поля: Enable, GetChildNode, FirstChildNode и проч.

    Про возможность самому писать обмен через библиотеку SysCom (настройки, открытие, закрытие порта и проч) я знаю. Интересует именно изменение настроек уже созданного RS485.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Ой благодарю! Не подумал насчет методов ModbusMaster, думал про компонент Modbus COM.
    Буду пробовать.

Похожие темы

  1. МВА8 изменение сетевых настроек
    от -=Vovka=- в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 23:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 18:16
  3. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:37
  5. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 18:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •