Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК200 подключение со стороны WAN

  1. #1

    По умолчанию ПЛК200 подключение со стороны WAN

    Добрый день.
    Не смог найти инструкцию по настройке. модули Mx210 подключены в LAN (eth0) ПЛК200, Eth1 включен в основную сеть. Из неё и надо получить доступ к web интерфейсу, и подключаться кодсисом.
    Вроде везде всё разрешил, но не работает. Со стороны "внутренней сети" - eth0 всё ОК.

    1677765250172.png

    Screenshot 2023-03-02 145551.png

    Screenshot 2023-03-02 165324.png

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Добрый день.
    У вас оба порта в зоне LAN - так что правила межсетевого экрана них вообще не влияют.
    Вы пробовали маску на обоих интерфейсах задать как 255.255.255.0?
    Если это не поможет - чтобы разобраться в ситуации - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и предоставьте удаленный доступ по AeroAdmin.

  3. #3

    По умолчанию

    Евгений, спасибо огромное в очередной раз.
    Поменял маску eth0 c /16 на /24 (eth1 получает /16 от DHCP) и Luci появилась на **1.131. осталось понять - как это работает и почему маска повляла)))

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо огромное в очередной раз.
    Поменял маску eth0 c /16 на /24 (eth1 получает /16 от DHCP) и Luci появилась на **1.131. осталось понять - как это работает и почему маска повляла)))
    У вас из-за маски 255.255.0.0 оба интерфейса фактически были в общей сети (192.168.x.x).
    С точки зрения ПЛК - в этом случае весь трафик достаточно передавать через один из интерфейсов (сеть-то всё равно одна с его точки зрения).
    С помощью маски вы разделили их по отдельным подсетям.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас из-за маски 255.255.0.0 оба интерфейса фактически были в общей сети (192.168.x.x).
    С точки зрения ПЛК - в этом случае весь трафик достаточно передавать через один из интерфейсов (сеть-то всё равно одна с его точки зрения).
    С помощью маски вы разделили их по отдельным подсетям.
    Добрый день! У меня в проекте 2 контроллера 200-01 (каждый с двумя модулями 210 серии) и панель СП307. Так как bridge на этом контроллере не поддерживается, можно ли организовать 2 сети следующим образом. Чтобы контроллеры через eth1 обменивались данными между собой и панелью, а через eth0 в другой подсети общались со своими модулями ввода-вывода. Если я правильно понял вышеизложенное, для этого достаточно указать подсетям разные маски, например, для eth0 255.255.255.240 (диапазон адресов 192.168.1-192.168.1.14), а для eth1 255.255.255.248 (диапазон адресов 192.168.17-192.168.1.22)

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeSh Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня в проекте 2 контроллера 200-01 (каждый с двумя модулями 210 серии) и панель СП307. Так как bridge на этом контроллере не поддерживается, можно ли организовать 2 сети следующим образом. Чтобы контроллеры через eth1 обменивались данными между собой и панелью, а через eth0 в другой подсети общались со своими модулями ввода-вывода. Если я правильно понял вышеизложенное, для этого достаточно указать подсетям разные маски, например, для eth0 255.255.255.240 (диапазон адресов 192.168.1-192.168.1.14), а для eth1 255.255.255.248 (диапазон адресов 192.168.17-192.168.1.22)
    Добрый день.
    Ваше предположение звучит разумно.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ваше предположение звучит разумно.
    Спасибо, Евгений! Проверил на железе заработало. Остался только непонятным момент задания основного шлюза для подсетей. Для eth0 я задал шлюз 192.168.1.0, для eth1 192.168.1.16 в конфигураторе. Но когда настраивал узел eth0 в проекте он подцепил из контроллера шлюз 0.0.0.0 и сначала в онлайне были какие-то ошибки, заработало только после перезапуска отключением питания. Как правильно задавать основной шлюз?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeSh Посмотреть сообщение
    Спасибо, Евгений! Проверил на железе заработало. Остался только непонятным момент задания основного шлюза для подсетей. Для eth0 я задал шлюз 192.168.1.0, для eth1 192.168.1.16 в конфигураторе. Но когда настраивал узел eth0 в проекте он подцепил из контроллера шлюз 0.0.0.0 и сначала в онлайне были какие-то ошибки, заработало только после перезапуска отключением питания. Как правильно задавать основной шлюз?
    Я думаю, что вы все сделали правильно.
    В CODESYS нужно было перевыбрать сетевой интерфейс в узле Ethernet.

Похожие темы

  1. ПЛК200-03 и ST-CE010EM
    от Zero_q в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 19:36
  2. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2022, 10:12
  3. Проблема с RS-485 на ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 11:50
  4. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  5. АС-3М Мастер со стороны RS-485
    от Карбофос в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 08:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •