Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК200 подключение со стороны WAN

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК200 подключение со стороны WAN

    Добрый день.
    Не смог найти инструкцию по настройке. модули Mx210 подключены в LAN (eth0) ПЛК200, Eth1 включен в основную сеть. Из неё и надо получить доступ к web интерфейсу, и подключаться кодсисом.
    Вроде везде всё разрешил, но не работает. Со стороны "внутренней сети" - eth0 всё ОК.

    1677765250172.png

    Screenshot 2023-03-02 145551.png

    Screenshot 2023-03-02 165324.png

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Добрый день.
    У вас оба порта в зоне LAN - так что правила межсетевого экрана них вообще не влияют.
    Вы пробовали маску на обоих интерфейсах задать как 255.255.255.0?
    Если это не поможет - чтобы разобраться в ситуации - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и предоставьте удаленный доступ по AeroAdmin.

  3. #3

    По умолчанию

    Евгений, спасибо огромное в очередной раз.
    Поменял маску eth0 c /16 на /24 (eth1 получает /16 от DHCP) и Luci появилась на **1.131. осталось понять - как это работает и почему маска повляла)))

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо огромное в очередной раз.
    Поменял маску eth0 c /16 на /24 (eth1 получает /16 от DHCP) и Luci появилась на **1.131. осталось понять - как это работает и почему маска повляла)))
    У вас из-за маски 255.255.0.0 оба интерфейса фактически были в общей сети (192.168.x.x).
    С точки зрения ПЛК - в этом случае весь трафик достаточно передавать через один из интерфейсов (сеть-то всё равно одна с его точки зрения).
    С помощью маски вы разделили их по отдельным подсетям.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас из-за маски 255.255.0.0 оба интерфейса фактически были в общей сети (192.168.x.x).
    С точки зрения ПЛК - в этом случае весь трафик достаточно передавать через один из интерфейсов (сеть-то всё равно одна с его точки зрения).
    С помощью маски вы разделили их по отдельным подсетям.
    Добрый день! У меня в проекте 2 контроллера 200-01 (каждый с двумя модулями 210 серии) и панель СП307. Так как bridge на этом контроллере не поддерживается, можно ли организовать 2 сети следующим образом. Чтобы контроллеры через eth1 обменивались данными между собой и панелью, а через eth0 в другой подсети общались со своими модулями ввода-вывода. Если я правильно понял вышеизложенное, для этого достаточно указать подсетям разные маски, например, для eth0 255.255.255.240 (диапазон адресов 192.168.1-192.168.1.14), а для eth1 255.255.255.248 (диапазон адресов 192.168.17-192.168.1.22)

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeSh Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня в проекте 2 контроллера 200-01 (каждый с двумя модулями 210 серии) и панель СП307. Так как bridge на этом контроллере не поддерживается, можно ли организовать 2 сети следующим образом. Чтобы контроллеры через eth1 обменивались данными между собой и панелью, а через eth0 в другой подсети общались со своими модулями ввода-вывода. Если я правильно понял вышеизложенное, для этого достаточно указать подсетям разные маски, например, для eth0 255.255.255.240 (диапазон адресов 192.168.1-192.168.1.14), а для eth1 255.255.255.248 (диапазон адресов 192.168.17-192.168.1.22)
    Добрый день.
    Ваше предположение звучит разумно.

Похожие темы

  1. ПЛК200-03 и ST-CE010EM
    от Zero_q в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 19:36
  2. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2022, 10:12
  3. Проблема с RS-485 на ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 11:50
  4. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09