Что то я делаю не так. Результат тот же. Да, и ещё адрес у модулей не могу прописать.
Если убираю шаблоны модулей, то всё грузится.
Что то с библиотеками.
Что то я делаю не так. Результат тот же. Да, и ещё адрес у модулей не могу прописать.
Если убираю шаблоны модулей, то всё грузится.
Что то с библиотеками.
Последний раз редактировалось gecha; 17.03.2023 в 15:26.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вопрос решил, установив более старые версии шаблонов МХ110. Правда, модули 16Д и 16Р иногда отваливаются примерно на секунду. Нельзя ли как то решить эту проблему? Всего в проекте 4 модуля (ещё 8А и 8АС), скорость 115200, до СПК 0,5 метра.
Укажите серийные номера 16Д и 16Р.
У них на корпусе есть гравировка HW2.0?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Эти модули программируются в новом конфигураторе. Да, HW2.0 есть.
Последний раз редактировалось gecha; 22.03.2023 в 17:25.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Завтра попробую