Здравствуйте,
я пытался синхронизировать время и дату всех ПЛК в моем проекте, но вдруг у меня возник вопрос. Возможно ли автоматически обновлять время и дату всех дат с помощью браузера сервера?
Здравствуйте,
я пытался синхронизировать время и дату всех ПЛК в моем проекте, но вдруг у меня возник вопрос. Возможно ли автоматически обновлять время и дату всех дат с помощью браузера сервера?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
time.PNG
Есть кнопка в браузере синхронизации времени. Я спрашиваю, можно ли сделать эту синхронизацию автоматически в codesys?
Если установлена галочка Enable NTP client - то синхронизация как раз выполняется автоматически. Период и метод синхронизации определяется алгоритмами, описанными в спецификации NTP.
Вам нужно именно из программы CODESYS в произвольный момент времени выполнять синхронизацию с NTP-сервером?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
У меня на объекте на некоторых PLC не совпадает время. Мне нужно, чтоб они все синхронизировались по времени. Что нужно для этого сделать?
Прямо сейчас я сделал такие настройки, если все в порядке, я сделаю для остальных.
TIME2.PNG
Установить галочку Enable NTP client и прописать подходящие вам NTP server candidates.Что нужно для этого сделать?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk