    По умолчанию Сохранение данных оборудования при разрыве связи

    Добрый день!

    Хотел бы узнать, умеют ли ваши сетевые шлюзы при разрыве связи с облачным сервисом хранить данные с датчиков и оборудования на самом шлюзе. А затем, при восстановлении связи, пробрасывать данные в облако?
    Если нет, то как с помощью вашего оборудования можно иначе решить такую ситуацию?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    это просто шлюз, по типу преобразователей Ethernet-RS485, не ждите от них чуда... опросом занимается Облако, нет связи, нет опроса.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    С облаком сейчас такое невозможно в принципе, если данные не пришли, задним числом их туда уже не засунешь!
    Недавно тема была про МСД-200, её посмотрите, может Вам это подойдёт.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37386
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.03.2023 в 18:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    это просто шлюз, по типу преобразователей Ethernet-RS485, не ждите от них чуда... опросом занимается Облако, нет связи, нет опроса.
    [QUOTE=Сергей0308;402346]С облаком сейчас такое невозможно в принципе, если данные не пришли, задним числом их туда уже не засунешь!
    Недавно тема была про МСД-200, её посмотрите, может Вам это подойдёт.

    спасибо за информацию!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    SergeiRomaniuk , чтобы на центральном узле восстанавливать архивные данные за период потери связи нужно, чтобы на конечных точках производилось сохранение.
    Если брать МСД200, то вероятно придется писать какое-то ПО, которое позволит это сделать.

    Из готовых решений, это RapidScada V6, но тогда на конечной точке она тоже должна быть установлена, например на микроПК типа OrangePi и аналогичном (тут непонятно допускается ли это на объекте?)

    Принцип там достаточно простой, на конечной точке настраивается полноценная система и OPC UA сервер, через который забирает данные центральная часть. После потери связи дается команда на чтение архивных данных, за требуемый промежуток. Центральная в свою очередь так же может выступить прокладкой в другую систему.

    на счет других Scada не подскажу, так как за деньги экспериментировать нет желания, а такие механизмы как правило бесплатными не будут.

Похожие темы

  1. Сохранение введённых данных в визуализации
    от Иван Ансимов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 00:05
  2. Опрос переменных ПЛК 160 сохранение данных на ПК
    от Vasiliy Jabil в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 11:13
  3. подскажите, сохранение данных.
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 08:19
  4. отключение при разрыве связи
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:02
  5. сохранение данных внутри плк
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •