  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так получается Вы сами того не замечая или специально(Вам видней как), Овен в грязь втоптали, получается хуже Овена нет ничего, в смысле если прибор другой фирмы, скажем, далеко не лучшей, работает, а от Овена нет! Если это правда, тогда может опыт у той фирмы перенять, в смысле схемотехнику?!
    Да нет, я не втаптывал, как вы считаете, я лишь просто констатировал факт. А он есть.
    Да особенно порадовала фразы "Вам виднее как", "Если это правда". - даже комментировать не буду.
    Последний раз редактировалось Rask; 03.03.2023 в 21:29.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Да банально ПЧ 0.75 кВт, (в общем то мощность не важна) - все провода идут в одном лотке , датчик экранированный кабель МКЭШ , но не подключен к заземлению. Пока ПЧ молчит - все норм, а запуск все - побежало, задрожало температура. Да, указываешь на ошибку - тебе говорят: - ну экран же есть))) - и вообще косяк твой, ты программировал же))).
    Какой толк от экрана если он не заземлен? ))))
    Все так плохо у монтажников с физикой?))))

  3. #13

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги, неужели сложно понять всю ущербность идеи подключения "в лоб" к ПР термосопротивлений, даже РТ 1000 . Даже опустить вопрос о точности. Отсутствие гальванической развязки и невозможность устранить этот недостаток в режиме изм.сопротивлнния. Разумеется помехи , разумеется вероятность выхода из строя в некоторых случаях. Наглядный пример: щит управления ПЧ 22 кВт, рядом щит ещё с тремя ПЧ. На ПР заведён сигнал от датчика влажности и температуры 4-20 , через модуль ГР. Линия 50 метров проходит по цеху с оборудованием эл.двигатели 55кВт. Витая пара, экран заземлен в щите, С другого датчика сигнал по сети rs485 линия метров 60. И никакие показания не прыгают. При реверсе ПЧ 22квт по 4-20 на 3-5 секунд бывают отклонения и то не всегда. Кабеля от ПЧ без экранов. От 22квт го идёт на 10 вентиляторов суммарная длина на пределе допустимой, т.е. антенна хорошая.
    Зачем, из каких соображений подключать так ТС. ? А потом бороться с последствиями. Есть же датчики с выходом 4-20, с 485, НПТ наконец.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.03.2023 в 05:19.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги, неужели сложно понять всю ущербность идеи подключения "в лоб" к ПР термосопротивлений, даже РТ 1000 .
    Сможите аргументировать или нам просто поверить предложите? Работает все прекрасно, при чем на отоплении с параметрами на вводе 150/70 и зимними Т нв до -55)))


    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Кабеля от ПЧ без экранов.
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Зачем, из каких соображений подключать так ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. ? А потом бороться с последствиями.
    Действительно, зачем делать так? Помехи они не только на ТС действуют)))))
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Есть же датчики с выходом 4-20, с 485, НПТ наконец.
    Конечно есть. Жизнь многогранна и есть полно вариантов, где нет помех и хватает измерения сопротивления)))

  5. #15

    По умолчанию

    Помехи как раз и действуют на линию несравненно больше, чем на датчик, и излучаются тоже за счёт кабелей , это думаю всем известно. Если Вы считаете что норма тянуть провод без ГР особенно в пром.условиях , то лично я другого мнения.. Что касается неэкранированного кабеля после ПЧ, то надеюсь Вы в курсе, что допустимая длина неэкранированного кабеля после ПЧ больше, чем экранированного? Суммарно в описываемом случае 120 м. Что значительно превышает допустимую с экраном. Про моторный дроссель в курсе.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Какой толк от экрана если он не заземлен? ))))
    Это второй вопрос - ответ обычно: мы так всегда делали)))
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Все так плохо у монтажников с физикой?))))
    Реально все зависит от объекта, бывают такие товарищи: ты ему понял, он "так точно сэр", контролируешь - вроде все правильно делает, смотришь результат - да как так то .....))))

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ-202 и ir датчик
    от Сергей lsg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 10:43
  2. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. Трм 1 и датчик пд 100
    от rus123 в разделе Программируемые реле