Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Датчик РТ 100

  1. #1

    По умолчанию Датчик РТ 100

    Подскажите пожалуйста в ИТП установлены датчики температуры РТ-100 Овен,а показания прыгают вверх вниз как сумащедщие что может быть?Спасибо
    0-02-05-7bcd64bf59e6b4d588708ead47a4a7288ac4f2719064293ed48f9cb594cec457_41957935c01efa50.mp40-02-05-f252d6d708ef263b5a4e5331fc4b25185755c03c1f4baee0ab04bca883138cae_8bc3b8196aea4aba.mp4

  2. #2

    По умолчанию

    Много раз обсуждали на форуме тему абсурдности подключения подобных датчиков к ПР в "лоб". И бесполезно.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот тут читайте, это касается всех низкоомных датчиков 50-100 Ом, подключённых к ПР https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37270
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2023 в 16:38.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rsln Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста в ИТП установлены датчики температуры РТ-100 Овен,а показания прыгают вверх вниз как сумащедщие что может быть?Спасибо
    0-02-05-7bcd64bf59e6b4d588708ead47a4a7288ac4f2719064293ed48f9cb594cec457_41957935c01efa50.mp40-02-05-f252d6d708ef263b5a4e5331fc4b25185755c03c1f4baee0ab04bca883138cae_8bc3b8196aea4aba.mp4
    Ставьте Pt1000 и будет Вам счастье.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rsln Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста в ИТП установлены датчики температуры РТ-100 Овен,а показания прыгают вверх вниз как сумащедщие что может быть?Спасибо
    0-02-05-7bcd64bf59e6b4d588708ead47a4a7288ac4f2719064293ed48f9cb594cec457_41957935c01efa50.mp40-02-05-f252d6d708ef263b5a4e5331fc4b25185755c03c1f4baee0ab04bca883138cae_8bc3b8196aea4aba.mp4
    Кабель к датчикам экранирован? ПЧ есть?. Сколько время фильтра установлено?
    рт100 нормально с ПР200. Врут конечно малеха, но в общем нормально.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Кабель к датчикам экранирован?
    В режиме измерения сопротивления какая роль экрана?)))))))))))))))))))))))


    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    рт100 нормально с ПР200. Врут конечно малеха, но в общем нормально.
    все в этом мире относительно, в том числе и ложь))))))

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    В режиме измерения сопротивления какая роль экрана?)))))))))))))))))))))))
    все в этом мире относительно, в том числе и ложь))))))
    Помеха, мой друг, помеха. Вызывает интересную работу АЦП, а именно скачки сопротивления ( соответственно температуры). Причем здесь еще лайт - вариант.
    Самые интересные помехи от ПЧ, прям удивительно.
    Еще есть любители проложить экранированный кабель до датчика и не заземлить. А потом спрашивать - а чего это?
    Ну для размышления, подключил к аналоговому входу ПР103 датчик типа РТ1000 (модернизация оборудования, замена контролера). Запуск ПЧ (кстати 90 квт) - и температуры побежала от -130 до + 280 градусов. Прям бежит вначале в одну сторону, потом в другую. Кабель экранирован как положено. Замена кабеля - и все норм. Но при замене заметил что один из проводков старого кабеля идущих к клемнику датчика прижат к заземляющей шине (снизу щита медная шина). Прижат сильно, да разрыва изоляции и касания шины. ХМ. Устранил, подключил старый кабель, и все - работа норм.
    Да забыл: старый контролер (segnetics), работал с этим датчиком вполне корректно.
    Последний раз редактировалось Rask; 03.03.2023 в 19:38.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Помеха, мой друг, помеха. Вызывает интересную работу АЦП, а именно скачки сопротивления ( соответственно температуры). Причем здесь еще лайт - вариант.
    Самые интересные помехи от ПЧ, прям удивительно.
    Еще есть любители проложить экранированный кабель до датчика и не заземлить. А потом спрашивать - а чего это?
    Ну для размышления, подключил к аналоговому входу ПР103 датчик типа РТ1000 (модернизация оборудования, замена контролера). Запуск ПЧ (кстати 90 квт) - и температуры побежала от -130 до + 280 градусов. Прям бежит вначале в одну сторону, потом в другую. Кабель экранирован как положено. Замена кабеля - и все норм. Но при замене заметил что один из проводков старого кабеля идущих к клемнику датчика прижат к заземляющей шине (снизу щита медная шина). Прижат сильно, да разрыва изоляции и касания шины. ХМ. Устранил, подключил старый кабель, и все - работа норм.
    Да забыл: старый контролер (segnetics), работал с этим датчиком вполне корректно.
    При мощности ПЧ 90 кВт естественно поля дикие, там и условия монтажа особые, кабель до эл. двигателя тоже должен быть экранирован. При мощности ПЧ до 10 кВт ни чего подобного не замечал, правда я все в металло гофре делаю, заодно и механическая защита)

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    При мощности ПЧ 90 кВт естественно поля дикие, там и условия монтажа особые, кабель до эл. двигателя тоже должен быть экранирован. При мощности ПЧ до 10 кВт ни чего подобного не замечал, правда я все в металло гофре делаю, заодно и механическая защита)
    Да банально ПЧ 0.75 кВт, (в общем то мощность не важна) - все провода идут в одном лотке , датчик экранированный кабель МКЭШ , но не подключен к заземлению. Пока ПЧ молчит - все норм, а запуск все - побежало, задрожало температура. Да, указываешь на ошибку - тебе говорят: - ну экран же есть))) - и вообще косяк твой, ты программировал же))).
    Последний раз редактировалось Rask; 03.03.2023 в 20:27.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Помеха, мой друг, помеха. Вызывает интересную работу АЦП, а именно скачки сопротивления ( соответственно температуры). Причем здесь еще лайт - вариант.
    Самые интересные помехи от ПЧ, прям удивительно.
    Еще есть любители проложить экранированный кабель до датчика и не заземлить. А потом спрашивать - а чего это?
    Ну для размышления, подключил к аналоговому входу ПР103 датчик типа РТ1000 (модернизация оборудования, замена контролера). Запуск ПЧ (кстати 90 квт) - и температуры побежала от -130 до + 280 градусов. Прям бежит вначале в одну сторону, потом в другую. Кабель экранирован как положено. Замена кабеля - и все норм. Но при замене заметил что один из проводков старого кабеля идущих к клемнику датчика прижат к заземляющей шине (снизу щита медная шина). Прижат сильно, да разрыва изоляции и касания шины. ХМ. Устранил, подключил старый кабель, и все - работа норм.
    Да забыл: старый контролер (segnetics), работал с этим датчиком вполне корректно.
    Так получается Вы сами того не замечая или специально(Вам видней как), Овен в грязь втоптали, получается хуже Овена нет ничего, в смысле если прибор другой фирмы, скажем, далеко не лучшей, работает, а от Овена нет! Если это правда, тогда может опыт у той фирмы перенять, в смысле схемотехнику?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-202 и ir датчик
    от Сергей lsg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 10:43
  2. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
  3. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  4. Трм 1 и датчик пд 100
    от rus123 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:32
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •