    Добрый день. Нужна помощь с подключением мультиметра к АО1, который настроен выдавать 4-20мА. Нужно проверить корректность трансляции сигнала, и все это пока без приемника сигнала. Возможно устроить токовую петлю только при помощи мультиметра? И как корректно его подключить? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Kichez; 27.02.2023 в 09:42.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kichez Посмотреть сообщение
    Добрый день. Нужна помощь с подключением мультиметра к АО1, который настроен выдавать 4-20мА. Нужно проверить корректность трансляции сигнала, и все это пока на столе без приемника сигнала. Возможно устроить токовую петлю только при помощи мультиметра? И как корректно его подключить? Спасибо.
    Обычно в мультиметре есть измерение тока, пределы 20, 200 mA, вешайте нагрузку 50 - 500 Ом и проверяйте.
    Можно и напряжение проверить. На той же нагрузке 50 Ом при 20 mA будет 1 вольт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 09:46.

  3. #3

    По умолчанию

    Да понятно что есть измерение тока в мультиметре=) Вообщем надо нагрузгку повесить, я понял. Вот только в инструкции есть схема подключения выходов "у","а","и". Что это? какой пользоваться то?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kichez Посмотреть сообщение
    Да понятно что есть измерение тока в мультиметре=) Вообщем надо нагрузгку повесить, я понял. Вот только в инструкции есть схема подключения выходов "у","а","и". Что это? какой пользоваться то?
    Модификации есть ПЛК 160 с выходами У - напряжение, И - ток, А - универсальные выходы. Подключать по схеме выложенной на сайте https://owen.ru/product/plk160/connection
    У разных модификаций разное построение выходных каскадов, подключать согласно вашей модификации (вы её даже не указали),
    но все выходы требуют подачи питания 24 В.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 10:23.

  5. #5

    По умолчанию

    контроллер тип А. Мультиметр надо поставить в разрыв между нагрузкой и выходом АО1?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kichez Посмотреть сообщение
    контроллер тип А. Мультиметр надо поставить в разрыв между нагрузкой и выходом АО1?
    Конечно, ток измеряется в разрыве цепи нагрузки)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2023 в 10:44.

  7. #7

    По умолчанию

    Тогда остался последний непонятный момент в схеме. С БП -24 подаем на АО1-, и на этот же АО1- вешаем нагрузку параллельно?

  8. #8

    По умолчанию

    Kichez
    Если я вас правильно понял, ваша задача решается простым соединением всех элементов последовательно (ПЛК + нагрузка + мультиметр). Я бы так собрал: один конец резистора к положительному контакту AO+, ко второму концу резистора COM-контакт (черный) мультиметра, и "красный" конец мультиметра к выходу ПЛК (отрецательному концу AO-). Такая схема должна подойти для простого случая, без внешнего источника питания.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kichez Посмотреть сообщение
    Тогда остался последний непонятный момент в схеме. С БП -24 подаем на АО1-, и на этот же АО1- вешаем нагрузку параллельно?
    Схемотехника А и У одинаковая, подключаете как на скрине 1 Выход типа А и У.jpg
    Выбор Ток- напряжение, для модификации А программный.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от johnny0000 Посмотреть сообщение
    Kichez
    Если я вас правильно понял, ваша задача решается простым соединением всех элементов последовательно (ПЛК + нагрузка + мультиметр). Я бы так собрал: один конец резистора к положительному контакту AO+, ко второму концу резистора COM-контакт (черный) мультиметра, и "красный" конец мультиметра к выходу ПЛК (отрецательному концу AO-). Такая схема должна подойти для простого случая, без внешнего источника питания.
    А будут работать токовые выходы без внешнего источника питания? Особенно когда сея конструкция будет уже токовое значение выдавать не на мультиметр а в другой контроллер?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПЛК160 по порту USB
    от Андрей Викторович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 01:45
  2. Подключение ПЛК160 к МУ110-8Р
    от Ильг в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 17:36
  3. подключение ПЛК160 к ПР114
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 09:53
  4. Подключение датчиков 4-20 мА к ПЛК160
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 14:11
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •