Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК210. Цикличная перезагрузка после попытки обновления прошивки.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210. Цикличная перезагрузка после попытки обновления прошивки.

    После попытки обновления - постоянная циклическая перезагрузка.
    Видео: https://drive.google.com/file/d/1RH_...ew?usp=sharing
    Связь, естественно, с ПЛК отсутствует по всем интерфейсам.
    IMG_20230226_182015.jpg
    Пробовал аппаратное обновление с USB флешки и с SD карты. Рзультата нет.
    Последний раз редактировалось Paha1977; 26.02.2023 в 18:43.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paha1977 Посмотреть сообщение
    После попытки обновления - постоянная циклическая перезагрузка.
    Видео: https://drive.google.com/file/d/1RH_...ew?usp=sharing
    Связь, естественно, с ПЛК отсутствует по всем интерфейсам.
    IMG_20230226_182015.jpg
    Пробовал аппаратное обновление с USB флешки и с SD карты. Рзультата нет.
    Добрый день.
    Какая прошивка была изначально и на какую вы попытались произвести обновление?

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый вечер
    Первоначальной не помню.
    Пытался прошить 1.3.0309.1257.
    Файл загрузился в WEB конфигуратор. Никаких ошибок или предупреждений не было.
    Причем, как видно на видео, мигают именно те светодиоды, которые описаны в посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post335900
    Последний раз редактировалось Paha1977; 26.02.2023 в 18:58.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paha1977 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер
    Первоначальной не помню.
    Пытался прошить 1.3.0309.1257.
    Файл загрузился в WEB конфигуратор. Никаких ошибок или предупреждений не было.
    Причем, как видно на видео, мигают именно те светодиоды, которые описаны в посте https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post335900
    Если у вас есть кабель КС14 и проверенный переходник RS-232/USB - то можно попробовать восстановить работоспособность ПЛК.
    Для этого завтра в первой половине дня пришлите мне в личку ваш контактный телефон и подготовьте доступ по AeroAdmin.

  5. #5

    По умолчанию

    Кабеля нет, но есть MOXA 1150. Если в КС14 распиновка такая же, то сделать кабель не проблема.
    Обязательно ли нужен сигнал CTS или достаточно RX, TX, GND?
    1 DCD (in)
    2 RxD (in)
    3 TxD (out)
    4 DTR (out)
    5 GND GND
    6 DSR (in)
    7 RTS (out)
    8 CTS (in)
    Последний раз редактировалось Paha1977; 26.02.2023 в 19:56.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за помощь. Все заработало. Для кабеля достаточно сигналов Rx, Tx, GND.

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 08:19
  2. Схема платы для обновления прошивки ТРМ232М
    от filecast в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 11:25
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 07:05
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 10:27
  5. Уснул ПЛК 110-60 после обновления прошивки
    от Баженов Николай в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 20:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •