Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Модуль МВ210-204 ложное срабатывание.

  1. #1
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    434

    По умолчанию Модуль МВ210-204 ложное срабатывание.

    Обнаружилось ложное срабатывание входов на данном модуле. модуль стоит в шкафу фунциклирует нормально, периодически довольно таки часто ложно срабатывают входа, хорошо видно в Кодесисе, в программе (светодиод при этом не моргает, на модуле), в конфигураторе включен дребезг.
    Как решить данную проблему???может у кого есть фрагмент принципиальной схемы входов, возможно ли зашунтировать чтобы избежать ложных срабатываний.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,275

    По умолчанию

    Какой-то сумбур в духе "Шефвсёпропалоклиентуезжаетгипсснимают"

    "..срабатывание входов..."
    - Что на входах - быстрые импульсы/редкие переключатели?

    "..на данном модуле.."
    - Настройки связи? Частота опроса? Режим входов? Что читается - маска/счетчики?

    "... в Кодесисе,.."
    - Какой кодесис? Как читается - конфигурация/библиотека?

    ", хорошо видно ..."
    - Кому видно? Что видно?

    "..конфигураторе включен дребезг.."
    - Значит >25мс. Длительность ложного периода?

    "..периодически довольно таки часто.."
    -Как часто - раз в чаc/минуту/секунду?

    "..светодиод при этом не моргает.."
    -Да шут с ним. 30мс > 25мс. Вы способны увидеть 30мс?

    "..может у кого есть фрагмент принципиальной схемы входов, возможно ли зашунтировать.."
    -Перемычка наглухо подойдет?

    ----
    Проект выкладывайте для начала. И схему.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    434

    По умолчанию

    Спасибо за развернутый ответ.

  4. #4

    По умолчанию

    Та же самая проблема на модуле МВ210-214.
    На входы подключены дополнительные контакты контакторов. При работе преобразователя частоты модуль в CoDeSys показывает периодически размыкание на дисркетных входах. Счетчик начинает бешено накручивать количество срабатываний. При этом светодиод не сигнализирует.
    Потеря сигнала иной раз проскакивает таймер TOF на 3 секунды.
    Считывание производится при помощи стандартных шаблонов, в настройках шаблона антидребезг включен, опрос стоит 20мс.
    Что можно попробовать для решения данной проблемы?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZenTheGreat Посмотреть сообщение
    Та же самая проблема на модуле МВ210-214.
    На входы подключены дополнительные контакты контакторов. При работе преобразователя частоты модуль в CoDeSys показывает периодически размыкание на дисркетных входах. Счетчик начинает бешено накручивать количество срабатываний. При этом светодиод не сигнализирует.
    Потеря сигнала иной раз проскакивает таймер TOF на 3 секунды.
    Считывание производится при помощи стандартных шаблонов, в настройках шаблона антидребезг включен, опрос стоит 20мс.
    Что можно попробовать для решения данной проблемы?
    Здравствуйте, по данному вопросу рекомендую Вам обратиться в службу тех. поддержки по почте : support@owen.ru
    Специалисты протестирую Вашу ситуацию и дадут рекомендации для решения проблемы.
    Старший инженер группы технической поддержки

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Обнаружилось ложное срабатывание входов на данном модуле. модуль стоит в шкафу фунциклирует нормально, периодически довольно таки часто ложно срабатывают входа, хорошо видно в Кодесисе, в программе (светодиод при этом не моргает, на модуле), в конфигураторе включен дребезг.
    Как решить данную проблему???может у кого есть фрагмент принципиальной схемы входов, возможно ли зашунтировать чтобы избежать ложных срабатываний.
    Здравствуйте, по данному вопросу рекомендую Вам также обратиться в службу тех. поддержки по почте : support@owen.ru
    Специалисты протестирую Вашу ситуацию и дадут рекомендации для решения проблемы.
    Старший инженер группы технической поддержки

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZenTheGreat Посмотреть сообщение
    Та же самая проблема на модуле МВ210-214.
    На входы подключены дополнительные контакты контакторов. При работе преобразователя частоты модуль в CoDeSys показывает периодически размыкание на дисркетных входах. Счетчик начинает бешено накручивать количество срабатываний. При этом светодиод не сигнализирует.
    Потеря сигнала иной раз проскакивает таймер TOF на 3 секунды.
    Считывание производится при помощи стандартных шаблонов, в настройках шаблона антидребезг включен, опрос стоит 20мс.
    Что можно попробовать для решения данной проблемы?
    Абсолютно та же самая проблема: включаем частотник - начинается моргание дискретного входа. Как решили в итоге?

Похожие темы

  1. Модуль МВ210 221 быстродействие
    от Safron в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 14:34
  2. Модуль МВ210-101 отключается канал.
    от Toschka в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 10:26
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 16:10
  4. МВ110-8ДФ ложное срабатывание от наводок
    от wilzon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 16:10
  5. ложное срабатывание выходных реле
    от К_Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •