Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64

Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)

  1. #1

    Question ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)

    Доброго времени суток, коллеги.
    Пытаюсь подключить расходомер но видимо оперативки не хватает.
    Написано в документации следующее:

    Питание оконечного каскада импульсного выхода (рис.А.4)
    осуществляется только от внешнего источника (пассивный режим)
    напряжением постоянного тока до 24 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 100 мА.


    Я понять не могу как эту штуку подключить к ПРке?
    Если кто сталкивался или имеет мысли по данному поводу, не проходите мимо.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, коллеги.
    Пытаюсь подключить расходомер но видимо оперативки не хватает.
    Написано в документации следующее:

    Питание оконечного каскада импульсного выхода (рис.А.4)
    осуществляется только от внешнего источника (пассивный режим)
    напряжением постоянного тока до 24 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 100 мА.


    Я понять не могу как эту штуку подключить к ПРке?
    Если кто сталкивался или имеет мысли по данному поводу, не проходите мимо.
    Подключить не проблема. Но там длительность импульса маленькая и возможны их пропуски.

  3. #3

    По умолчанию

    А большая точность в моём проекте и не нужна.
    А как подключить=то?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    А большая точность в моём проекте и не нужна.
    А как подключить=то?
    Точность будет +/- 3 лаптя.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    А чего мерить хотите?
    Если объём, то точность абсолютная, в смысле, подсчёта количества импульсов!
    Если расход, то тоже точность приемлемую можно достичь, насколько понимаю, товарищу будет достаточно!
    Длительность импульсов равна 50 мс, в смысле, ПР импульс такой продолжительности легко уловит. Не понимаю почему Вы думаете что ПР не способно такие импульсы уловить?

    Длительность импульса.PNG

    ursv011.pdf

    Чуть не забыл, насколько я понимаю, у прибора импульсный выход, а не вход, это прямо противоположные по значению вещи, антонимы!
    Чтобы подружить с ПР можно нагрузочный резистор поставить, номиналом 1 - 5 кОм.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 14:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    А большая точность в моём проекте и не нужна.
    А как подключить=то?
    А почему бы по rs-485 не подключить? И читать готовые результаты. Протокол ПР соответствует. РЭ расходомера ущербное, ничего касаемо регистров нет , но у производителя можно запросить необх. инф.
    А если все же подключaть импульсный выход к входу DI , то как выше описал Сергей308 , резистор. Между+24 и 2,5-м выходом, оттуда же на вход DI. Инверсия только будет, но это не беда

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А чего мерить хотите?
    Если объём, то точность абсолютная, в смысле, подсчёта количества импульсов!
    Если расход, то тоже точность приемлемую можно достичь, насколько понимаю, товарищу будет достаточно!
    Длительность импульсов равна 50 мс, в смысле, ПР импульс такой продолжительности легко уловит. Не понимаю почему Вы думаете что ПР не способно такие импульсы уловить?

    Длительность импульса.PNG

    ursv011.pdf

    Чуть не забыл, насколько я понимаю, у прибора импульсный выход, а не вход, это прямо противоположные по значению вещи, антонимы!
    Чтобы подружить с ПР можно нагрузочный резистор поставить, номиналом 1 - 5 кОм.
    На зелёный провод я понимаю нужно подать "+24" вольта.
    Жёлтый к "0" блока питания, а откуда на входы ПР200 брать импульсы?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    На зелёный провод я понимаю нужно подать "+24" вольта.
    Жёлтый к "0" блока питания, а откуда на входы ПР200 брать импульсы?
    Так Вы спалите Ваш несчастный расходомер, написано же в РЭ, зачем гадать, в смысле, пытаться спалить расходомер:

    Импульсный выход.PNG

    Короче: жёлтый - минус, зелёный - импульсный выход(у прибора автономное питание от батарейки)!

    Так зачем Вам расходомер с автономным питанием, Вы его хотите использовать как счётчик объёма?
    И что считать хотите, там номинальный расход относительно небольшой?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 19:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Питание оконечного каскада импульсного выхода (рис.А.4)
    осуществляется только от внешнего источника (пассивный режим)
    напряжением постоянного тока до 24 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 100 мА.
    Мен смущает именно вот эта надпись, что импульсный выход от внешнего источника питания.
    Соб=но я потому и обратился за консультацией сюда.

    Да, хочется подсчитать расход. Будет движение флокулянта с полимерной станции, а там маленькие объёмы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Питание оконечного каскада импульсного выхода (рис.А.4)
    осуществляется только от внешнего источника (пассивный режим)
    напряжением постоянного тока до 24 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 100 мА.
    Мен смущает именно вот эта надпись, что импульсный выход от внешнего источника питания.
    Соб=но я потому и обратился за консультацией сюда.

    Да, хочется подсчитать расход. Будет движение флокулянта с полимерной станции, а там маленькие объёмы.
    Вот это как раз и странно, в смысле, что смущать не должно - Вас смущает! Практически у всех приборов с импульсным выходом(бывает геркон на выходе, у вашего прибора ключевой элемент - транзистор) внешнее питание для импульсного выхода!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 19:47
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24