Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64

Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение

    Короче: жёлтый - минус, зелёный - импульсный выход(у прибора автономное питание от батарейки)!
    Мне чес.слово непонятно.

    Если я цепляю от блока питания минус на жёлтый, зелёный загоняю на вход DI1, COM это минус от блока питания, то откуда возьмётся плюс на входе?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Мне чес.слово непонятно.

    Если я цепляю от блока питания минус на жёлтый, зелёный загоняю на вход DI1, COM это минус от блока питания, то откуда возьмётся плюс на входе?
    Прочитайте преведущие посты, я так понимаю Вы выборочно их читаете, про нагрузочный резистор не слышали, кстати, два разных человека Вам писали!

    Для ПР(входов ПР) нужна коммутация по плюсу, у вашего прибора коммутация по минусу, там много вариантов подружить эти приборы, вариант с нагрузочным резистором самый понятный и простой!
    Всё как Вы написали + нагрузочный резистор между плюсом источника питания и входом ПР или зелёным проводом(импульсным выходом)!
    Плюс как раз возьмётся с плюса источника питания через нагрузочный резистор когда выходной транзистор будет закрыт, т. е. сигнал будет инвертирован, это можно в программе учесть, в смысле обратно инвертировать или не обращать на это внимания! Вы написали, что расход хотите смотреть, не понятно что это даст и я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 21:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Да, блин, нарисуйте человеку схему, как подключить этот выход. Я, например, тоже не пойму

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Да, блин, нарисуйте человеку схему, как подключить этот выход. Я, например, тоже не пойму
    IMG_20230224_104053_202-1.jpg
    Вот так, главное на зелёный+24 не подать, сгорит вых. транзистор расходомера.

  5. #15

    По умолчанию

    Всем огромная благодарность!

    "я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода."
    Сейчас поищем.
    Последний раз редактировалось Yakut; 24.02.2023 в 10:02.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    IMG_20230224_104053_202-1.jpg
    Вот так, главное на зелёный+24 не подать, сгорит вых. транзистор расходомера.
    И сопротивление резистора не менее 300 Ом (от 1 до 2 кОм можно попробовать)

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    И сопротивление резистора не менее 300 Ом (от 1 до 2 кОм можно попробовать)
    На картинке (в документации) вроде стоит 100кОм.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    На картинке (в документации) вроде стоит 100кОм.
    Это не тот резистор. Вам нужен внешний. Макс.допустмый ток транзистора 100 ма. Посчитать не трудно. Ставьте 1-2 кОм не ошибётесь. Одно не понятно, почему не хотите использовать rs-485. И получить готовые результаты, не морочась с расчетами.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yakut Посмотреть сообщение
    Всем огромная благодарность!

    "я много раз выкладывал программы расчёта(вычисления) расхода по сигналам с импульсного выхода."
    Сейчас поищем.
    Примерно как-то так:

    Расход_6.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Примерно как-то так:

    Расход_6.PNG
    Добрый день, в переменную "Вес_имп" вставляем значение количества литров в импульсе, а какое значение нужно вставить в переменную "Цикл"?

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 19:47
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •