Тема: СП310-Р и Modbus TCP

  1. #1

    По умолчанию СП310-Р и Modbus TCP

    Панель СП310-Р выступает в качестве мастера Modbus TCP (адрес панели 172.16.0.100/24 шлюз 172.16.0.1).
    Slave-устройство (172.16.0.11), статус связи экспортируются Конфигуратором СП300 во внутренние регистры панели (PSW256-259).
    Опрос выполняется с помощью макроса 1 раз в секунду. Используется следующий код:
    Код:
    typedef struct regs_entry_ {
    	WORD addr;
    	WORD count;
    	void* tm;
    } regs_entry_t;
    
    BOOL tcpReadInputRegs(regs_entry_t entry) {
    	static WORD regs[256];
    	if(Reads(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REGS_3X, entry.addr, entry.count, &regs)) {
    		memcpy(regs, entry.tm, 2*sizeof(entry.count));
    		return TRUE;
    	}
    	return FALSE;
    }
    Всё бы хорошо, но в статусе связи счетчик полученных ответов увеличивается, а счетчики неполученных ответов, ошибок и таймаутов всегда 0 даже если к панели НЕ подключен сетевой кабель.
    При этом в PSB54 (Ошибка связи с TCP Slave 1) всегда 0, а приведенный макрос всегда возвращает TRUE.

    Вопрос: что не так и как узнать статус связи?

  2. #2

    По умолчанию

    В процессе выяснения причин проблемы, обнаружилось, что функция Reads(...), в случае если ей передано в качестве параметра "Количество регистров" значение = 0, возвращает TRUE.
    Считаю такое поведение некорректным, поскольку запрашивать на чтение 0-ое количество регистров - это ошибка, и функция не должна возвращать TRUE.
    Если это возможно, то хотелось бы услышать комментарий разработчика.
    Последний раз редактировалось andemeno; 01.03.2023 в 21:06.

  3. #3

    По умолчанию

    Ошибки есть и приходится смерится плеваться и работать. Что не возьми везде косяки с оборудованием особенно с интерфейсом.

  4. #4

    По умолчанию

    WORD TRM[8];


    //PSW[70]=0;
    Reads(PLC, 16, MODBUS_RTU_REGS_4X, 0, 10, TRM);


    3х256 Момент
    3х257 Задание
    3х260 Время
    3х261 № трубы
    1х256 Авария нет связи с ТРМ
    1х257 Работа




    PSW[256]=TRM[0];
    PSW[257]=TRM[1]; pv1
    PSW[258]=TRM[2]; pv2
    PSW[259]=TRM[3];
    PSW[260]=TRM[4];
    PSW[261]=TRM[5];
    PSW[262]=TRM[6];
    PSW[263]=TRM[7];
    //if(PSW[70]==0){SetPSB(256);}
    //if(PSW[259]==1){if(GetPSBStatus(257)==0){PSW[260]=0;PSW[261]=PSW[261]+1;for(i=0;i<=44;i++)PSW[1024+i]=0;}}
    //if(PSW[259]==1)SetPSB(257);
    //if(GetPSBStatus(257)) PSW[260]=PSW[260]+1;
    //if(PSW[258]==1){if(GetPSBStatus(257)){ResetPSB(257);}}
    return;




    WORD i,TRM[11];
    //COM_PLC Read TRM-202
    PSW[70]=0;Reads(PLC,16,MODBUS_RTU_REGS_4X,0,11,TRM);
    if(PSW[70]==1){ResetPSB(256);
    PSW[256]=TRM[1];//PV1
    PSW[257]=TRM[5];//SP1
    PSW[259]=TRM[2];//PV2
    PSW[258]=TRM[9];}//out1
    if(PSW[70]==0){SetPSB(256),PSW[256]=0,PSW[257]=0,PSW[259]=50;}


    if(PSW[259]==0){if(GetPSBStatus(257)==0){PSW[260]=0;PSW[261]=PSW[261]+1;for(i=0;i<=44;i++)PSW[1024+i]=0;}}
    if(PSW[259]==1)SetPSB(257);
    if(GetPSBStatus(257)) PSW[260]=PSW[260]+1;
    if(PSW[258]==1){if(GetPSBStatus(257)){ResetPSB(257);}}
    return;
    может пригодится давно это было много что забыл.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    если ей передано "Количество регистров" значение = 0, возвращает TRUE.
    Считаю такое поведение некорректным, поскольку запрашивать на чтение 0-ое количество регистров - это ошибка, и функция должна возвращать TRUE.
    А на что жалуетесь-то ?


    Цитата Сообщение от andemeno Посмотреть сообщение
    ...
    Код:
    typedef struct regs_entry_ {
    	WORD addr;
    	WORD count;
    	void* tm;
    } regs_entry_t;
    
    BOOL tcpReadInputRegs(regs_entry_t entry) {
    	static WORD regs[256];
    	if(Reads(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REGS_3X, entry.addr, entry.count, &regs)) {
    		memcpy(regs, entry.tm, 2*sizeof(entry.count));
    		return TRUE;
    	}
    	return FALSE;
    }
    ..
    1.Накой читать в regs а после записывать В regs ИЗ tm (а не наоборот) ?
    2.Накой regs вообще ?
    3.Ну видоизмените условия как считате нужным. Например:
    Код:
    BOOL tcpReadInputRegs(regs_entry_t entry) {
    	if((entry.count >= 1) && (entry.count <= 125) //это ж специфицировано протоколом
    			&& (еще может чего ?))
    		return Reads(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REGS_3X, entry.addr, entry.count, entry.tm);
    	else
    		return TRUE; //и это логично т.к. транзакции не было, значит не было ошибки связи или другая плоскость - FALSE как результат получения данных? Разные логика вообще для связи и для получения данных
    }
    А если хотите большего интеллекта чем убогий BOOL, то возвращайте какой-нить код типа:
    -с_голимыми_входными_в_сад
    -транзакция_не_прокатила
    -нормуль
    и т.п.
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.03.2023 в 00:19.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ошибки есть...
    Какие конкретно здесь ?
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    ...Что не возьми везде косяки с оборудованием особенно с интерфейсом.
    Примеры с местным оборудованием, схемой, проектом чтоб обсудить косяк бобины ?

    PS
    - Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит!
    - А ты что, слушал Карузо?
    - Нет, мне Изя напел!
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.02.2023 в 23:56.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А на что жалуетесь-то ?



    1.Накой читать в regs а после записывать В regs ИЗ tm (а не наоборот) ?
    2.Накой regs вообще ?
    3.Ну видоизмените условия как считате нужным. Например:
    Код:
    BOOL tcpReadInputRegs(regs_entry_t entry) {
    	if((entry.count >= 1) && (entry.count <= 125) //это ж специфицировано протоколом
    			&& (еще может чего ?))
    		return Reads(NET_0, 1, MODBUS_TCP_REGS_3X, entry.addr, entry.count, entry.tm);
    	else
    		return TRUE; //и это логично т.к. транзакции не было, значит не было ошибки связи или другая плоскость - FALSE как результат получения данных? Разные логика вообще для связи и для получения данных
    }
    А если хотите большего интеллекта чем убогий BOOL, то возвращайте какой-нить код типа:
    -с_голимыми_входными_в_сад
    -транзакция_не_прокатила
    -нормуль
    и т.п.
    Нет никаких жалоб. Простая констатация некорректного поведения системной функции Reads. Обратите внимание, Валенок, не самописного макроса tcpReadInputRegs(), а системной функции Reads.
    Ведь мало того, что функция при запрошенном нулевом количестве возвращает TRUE, но и количество полученных ответов инкрементирует в соответствуеющем регистре. Но вы же не будете спорить, что ответ на такой запрос она не могла получить (уж тем более с неподключенным кабелем).
    Надеюсь на исправление такого поведения в последующих версиях Конфигуратора.

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. СП310 и 4 ТРМ212 по Modbus RTU
    от lenusan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 09:05
  3. Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 07:43
  4. СП310 и ПЛК110 - связь по Modbus TCP
    от DmitriiAnyushin в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 10:41
  5. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •