    Добрый день, чем может быть вызван постоянный рост дескрипторов при добавлении в проект символьной конфигурации и включении OPC UA?
    Есть просто добавить в проект символьную конфигурацию, и подключиться сторонним ПО к ПЛК (OPC Explorer) то все нормально, служебные переменные видно, постоянного роста дескрипторов нет.
    Если указать переменные в символьной конфигурации, то начинается неконтролируем рост дескрипторов.

    Возможно есть какие-то тонкости с типами переменными которые там можно размещать? Сейчас идет размещение структур со вложенными структурами.
    Проверял так же на пустом проекте, дав доступ через символьную конфигурацию к переменным которые по умолчанию создаются в TargetVars, результат такой же, постоянный рост дескрипторов.
    Использую CODESYS V3.5 SP17 Patch3 + (32-bit), ПЛК: OWEN PLC200-01, прошивка: plc200 2.4.0516.1618

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,028

    По умолчанию

    Добрый день.
    Это поведение проявляется на пустом проекте (в котором нет ничего, кроме символьной конфигурации с переменными), к которому подключен OPC UA-клиент?
    Вы проводили тесты с разными OPC UA-клиентами?

  3. #3

    По умолчанию

    Изначально оно появилось на рабочем проекте, для тестов я создал пустой. Такое поведение проявляется даже без подключения стороннего OPC UA клиента.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,028

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knoppix Посмотреть сообщение
    Изначально оно появилось на рабочем проекте, для тестов я создал пустой. Такое поведение проявляется даже без подключения стороннего OPC UA клиента.
    Т.е. достаточно создать пустой проект, объявить в символьной конфигурации одну переменную произвольного типа - и начнут утекать дескрипторы? С какой скоростью?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Т.е. достаточно создать пустой проект, объявить в символьной конфигурации одну переменную произвольного типа - и начнут утекать дескрипторы? С какой скоростью?
    Все верно, со скоростью 1-2 в минуту.

  6. #6

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,028

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Понял, проверю у себя. По результатам отпишусь.
    Пока что результаты следующие:
    - создал новый пустой проект на основе шаблона, добавил символьную конфигурацию, в ней выбрал все экземпляры структур из TargetVars. Вижу, что дескрипторы утекают.
    - добавил в TargetVars переменную типа INT, выбрал ее в символьной конфигурации. Дескрипторы перестали утекать.

    Очевидно, что какой-то баг здесь есть, и я попробую сообщить о нем разработчикам CODESYS.
    Попробуйте пока второй вариант (с добавлением INT-переменной) - в вашем случае дескрипторы тоже перестанут утекать?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте пока второй вариант (с добавлением INT-переменной) - в вашем случае дескрипторы тоже перестанут утекать?
    Да, добавил INT и дескрипторы тоже перестали утекать, спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 18:29
  2. тл323 постоянный ребут
    от kjuman в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 09:48
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:09
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 19:26
  5. Рост уставки
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 18:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •