Добрый день, чем может быть вызван постоянный рост дескрипторов при добавлении в проект символьной конфигурации и включении OPC UA?
Есть просто добавить в проект символьную конфигурацию, и подключиться сторонним ПО к ПЛК (OPC Explorer) то все нормально, служебные переменные видно, постоянного роста дескрипторов нет.
Если указать переменные в символьной конфигурации, то начинается неконтролируем рост дескрипторов.
Возможно есть какие-то тонкости с типами переменными которые там можно размещать? Сейчас идет размещение структур со вложенными структурами.
Проверял так же на пустом проекте, дав доступ через символьную конфигурацию к переменным которые по умолчанию создаются в TargetVars, результат такой же, постоянный рост дескрипторов.
Использую CODESYS V3.5 SP17 Patch3 + (32-bit), ПЛК: OWEN PLC200-01, прошивка: plc200 2.4.0516.1618