    Добрый день!

    После запуска контроллера ПЛК210 в run. Появляется сообщение "Для данной позиции нет сходного кода". Компиляция проходит без ошибок. В стеке вызова показывает отсутствие расположения.
    Как это можно вылечить?

    Спасибо!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.PNG (29.9 Кб, Просмотров: 14)

  2. #2

    По умолчанию

    Это исключение. То есть, ошибка, связанная не с загрузкой программы, а с выполнением. Аналогия - Синий экран Windows/
    Ну, например, деление на ноль создат исключение. Или обращение к несуществующей памяти.
    Поэтому проверять надо код. Судя по всему, там что-то неверно написано для работы с COM-портом. Именно в твоей программе, а не в ПЛК.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #3

    По умолчанию

    Исключение пропало когда убрал из работы функцию для работы с COM -портом. Указатель показывал сразу на открытие COM-порта. На первый взгляд вроде бы все корректно.
    1.PNG
    2.PNG

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shtrm Посмотреть сообщение
    Исключение пропало когда убрал из работы функцию для работы с COM -портом. Указатель показывал сразу на открытие COM-порта. На первый взгляд вроде бы все корректно.
    1.PNG
    2.PNG
    Может быть проблема с библиотекой? или версией?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,029

    По умолчанию

    Исключение пропало когда убрал из работы функцию для работы с COM -портом.
    Если создать новый пустой проект и добавить в него "функцию для работы с COM-портом" - проблема повторится?

  6. #6

    По умолчанию

    В проекте используется опрос COM-порта и обмен между панелью и контроллером. По раздельности все работает. Когда использую и то и другое сразу возникает эта проблема.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,029

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shtrm Посмотреть сообщение
    В проекте используется опрос COM-порта и обмен между панелью и контроллером. По раздельности все работает. Когда использую и то и другое сразу возникает эта проблема.
    Пока что это подтверждает гипотезу Cs-Cs о том, что в вашем коде есть ошибки в работе с памятью.
    Выложите, пожалуйста, ваш проект, в котором после запуска сразу возникает исключение - посмотрим, в чем дело.
    Все, что не связано с возникновением исключения - удалите из проекта.

  8. #8

    По умолчанию

    Архив с программой
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Test.rar (3.11 Мб, Просмотров: 2)

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,029

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shtrm Посмотреть сообщение
    Архив с программой
    Навскидку:

    Код:
    FOR i:= 0 TO 30 DO
        fbRealToWord2(rInput := rWriteReal[i], wOutput1 => awWriteReal[i*2+1], wOutput2 => awWriteReal[i*2]);
        OCL.SWAP_DATA(ADR(sWriteString), ADR(awWriteString), SIZEOF(awWriteString), FALSE, FALSE, FALSE);
    END_FOR;
    В какой элемент массива awWriteReal (с каким индексом) произойдет запись при i = 30?

  10. #10

    По умолчанию

    Не куда писать, спасибо)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с загрузкой проекта в ИП320
    от Kontra в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2022, 18:12
  2. Проблема с загрузкой программы
    от ivydy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 15:37
  3. Проблема с загрузкой в ПЛК160 м2
    от Vlad_doc в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 18:02
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 19:25
  5. ИП320 проблема с загрузкой программы
    от Иванов Виктор в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •