    Поддерживаю предложение Eugene.A, хотя не понял до конца, чего же ожидает автор темы?
    В своей практике много лет использую нагреватели изготовленные из сопротивлений (резисторов) ПЭВ-20.
    Внутренне отверстие, при не значительной ручной обработке шлифовальной бумагой, точно подходит под термометры сопротивления с гильзой диаметром 8 мм.
    Выводы сопротивления, для обеспечения техники безопасности (электробезопасности) пропускаю через керамические ролики открытой электропроводки.
    В зависимости от сопротивления резистора такой нагреватель может обеспечить температуру до 200 град.
    Для регулирования температуры нагрева использую бытовой регулятор напряжения для настольных ламп. В свое время они продавались отдельно.
    Вложения Вложения

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Для регулирования температуры нагрева использую бытовой регулятор напряжения для настольных ламп. В свое время они продавались отдельно.
    Теперь это называется диммер.
    У меня на столе лежит имитатор трёхходового клапана или модуляционной горелки с дискретным управлением больше-меньше, использовал для отладки ПИД-регуляторов, там резистор ПЭВ-10, с датчиком ПТ100 с диаметром гильзы 5 мм. Питание 24 вольта, регулятор нагрева - самодельный ШИМ на MOSFET транзисторе.IMG-20230220-WA0000.jpg
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 21.02.2023 в 16:51.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Теперь это называется диммер.
    Возвращаемся к могучему русскому языку. Вроде и закон уже принят.
    Но суть не в этом. Главное что бы мы друг друга понимали.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Поддерживаю предложение Eugene.A, хотя не понял до конца, чего же ожидает автор темы?
    В своей практике много лет использую нагреватели изготовленные из сопротивлений (резисторов) ПЭВ-20.
    Внутренне отверстие, при не значительной ручной обработке шлифовальной бумагой, точно подходит под термометры сопротивления с гильзой диаметром 8 мм.
    Выводы сопротивления, для обеспечения техники безопасности (электробезопасности) пропускаю через керамические ролики открытой электропроводки.
    В зависимости от сопротивления резистора такой нагреватель может обеспечить температуру до 200 град.
    Для регулирования температуры нагрева использую бытовой регулятор напряжения для настольных ламп. В свое время они продавались отдельно.
    Да.именно это мне и нужно.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Замечательно что все таки определились.

    Про
    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Не совсем понял о чем речь.Про математику 4\5 класс и уравнение.
    Гистерезис в данном случае мне для чего?
    Задача,проверить на какой температуре сработает датчик и остановит котел.Не теоретически при помощи расчетов,а практически.Срабатывает он на 110(+- его погрешность) или же на 104 или на 117.
    Вот какова задача.... .
    Датчик не срабатывает а показывает. Срабатывает уставка в логике.
    А чтоб понять точность при 110 достаточно знать точность в 2х других точках. Это про математику.
    Термостат - срабатывает. Но у них всегда гистерезис и часто не маленький, поэтому про направление.

    Вообщем я исхожу из того что любой ***стат это di, а любой датчик это ai. Вопрос терминологии. Ну и из того датчиков какие нить pt** и достаточно линейные в стандартных диапазонах, т.е. рулит обычное уравнение прямой
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.02.2023 в 01:10.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Термостат - срабатывает. Но у них всегда гистерезис и часто не маленький, поэтому про направление.

    Вообщем я исхожу из того что любой ***стат это di, а любой датчик это ai. Вопрос терминологии.
    Кстати о терминологии.
    Употребление выражений типа "моностат", "стереостат", "статосрат" и т.п. больше подходит для монтажников, получающих своё образование по переводным инструкциям.
    ИТР же следует использовать термины "реле давления" и "реле температуры".

    ...А рядом со словом "стандартный" хорошо бы указывать номер стандарта.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    ИТР же следует использовать термины "реле давления" и "реле температуры".
    Здесь - небыло. А уж аналоговым датчикам точно слово "реле" не катит.

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    ...А рядом со словом "стандартный" хорошо бы указывать номер стандарта.
    Если что, полная фраза была: "какие нить pt** и достаточно линейные в стандартных диапазонах,"
    Даже не буду про всякие госты. Тупо: достаточно линеаризированные в 0...100*С (Точнее в 0 и в 100 по определению) И в близких смежных областях (тут про 110). Вы будете утверждать необходимость 110.000*С ?

  8. #28

    По умолчанию

    Уважаемый Валенок, простите за невнимательность, не могу найти, какое устройство Вы предложили использовать для проверки датчиков температуры, реле температуры и биметаллических показывающих термометров?
    Последний раз редактировалось Вова13; 24.02.2023 в 19:48.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Уважаемый Вова13, согласно теме вопроса самое простое устройство было предложено уже в п#2, и как уточнение в п#8. Разве что добавил бы в качестве 2-й реперной точки температуру поверхности начавшего таять льда. К сожалению на 2-ые сутки внезапно выяснилось что ТЗ не ТЗ, тем не менее к вышепредложенному устройству я бы предложил устройство под названием калькулятор, и тогда для вдруг возникших термостатов можно было бы использовать уже проверенный вышепредложенным способом датчик (на необходимость которого указали в п#2), ибо при любых ранее указанных способах нагрева Вам все равно придётся как-то определять температуру в момент их срабатывания, ведь судя по сказанному Вами на 6й день, у Вас ещё нет прибора для проверки измерительных устройств, но уже есть сами устройства, раз возникла необходимость их проверки.
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.02.2023 в 08:46.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Уважаемый Вова13, согласно теме вопроса самое простое устройство было предложено уже в п#2, и как уточнение в п#8. Разве что добавил бы в качестве 2-й реперной точки температуру поверхности начавшего таять льда. К сожалению на 2-ые сутки внезапно выяснилось что ТЗ не ТЗ, тем не менее к вышепредложенному устройству я бы предложил устройство под названием калькулятор, и тогда для вдруг возникших термостатов можно было бы использовать уже проверенный вышепредложенным способом датчик (на необходимость которого указали в п#2), ибо при любых ранее указанных способах нагрева Вам все равно придётся как-то определять температуру в момент их срабатывания, ведь судя по сказанному Вами на 6й день, у Вас ещё нет прибора для проверки измерительных устройств, но уже есть сами устройства, раз возникла необходимость их проверки.
    Ну тогда давайте будем точны, касаемо вопроса, который звучал так:"Вопрос , может у кого-то есть пример тэна (дюраль- квадратной или прямоугольной формы, ватт 300-400, с возможностью просветить отверстия под датчик от трм и датчики которые нужно тестировать (ф 6-8 мм)."
    Согласитесь в этом вопросе не звучало:"посоветуйте, чем лучше нагреть датчик, водой или маслом"

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Арматура для монтажа датчиков температуры
    от Зоя в разделе В помощь инженеру
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 12:35
  2. Калибровка датчиков температуры
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 07:30
  3. Проверка датчика температуры
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 17:59
  4. Имитация датчиков температуры на ТРМ232М
    от me92_1992 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 08:59
  5. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •