Тема: Настроить параметры связи по Ethernet программно без PLCBrowser

  1. #1

    По умолчанию Настроить параметры связи по Ethernet программно без PLCBrowser

    Доброго дня!

    Существует ли возможность настроить параметры Ethernet соединения с панелью без использования PLCBrowser?
    И так, чтобы не расходовать ресурс записи во Flash.

    Недавно звонили с объекта - что-то случилось с ПЛК, заменили его на исправный, залили исходник, но связь ПЛК-панель по Ethernet отсутствует.
    Подсказал как делать. Благо все данные по связи оставил и в отчёте и в щите памятки приклеил.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Плк свои сетевые читает на старте из файла => файл надо записать.
    ps
    Про ресурс флеша не смешите.

  3. #3

    По умолчанию

    А как добраться до файла?
    filedir даёт список
    • Journal.dat
    • local_addres.dat
    • debug.txt
    • DEFAULT.PRG
    • DEFAULT.CHK
    • source.dat

    и ведь если файла нет, его нужно создать и требуется его содержимое.

  4. #4

    По умолчанию

    Ясно.
    В понедельник доберусь до него - была какая-то программа для обмена файлами - одна версия для чтения, другая для записи.

  5. #5

    По умолчанию

    залили исходник
    то есть связь с контроллером они установили, программу загрузили, но зайти в ПЛК-браузер они не смогли, выбрать из списка команду SetIP и вбить 10-12 цифр адреса - не смогли?
    так если они смогли сделать первое, то скажите им сделать второе!

    или эти специалисты каким-то специальным способом залили исходник в контроллер не подключаясь к нему?

  6. #6

    По умолчанию

    Не моё дело обсуждать работу незнакомых людей.

    В 2013 я программировал первый ПЛК100. Прошлым летом программировал второй ПЛК Овен, сейчас - третий. Многих тонкостей не знаю. На выяснение настройки Ethernet у меня ушло несколько часов - перепроверил каждую букву в конфигураторе, перечитал РЭ на ПЛК110, пособие по программированию ПЛК110, по панели СП307, начал смотреть ролики на ютубе (они меня раздражают, т.к. читаю много быстрее), сделал минимальные тестовые программы.

    Программист с объекта может не знать CoDeSys и особенности ПЛК производства Овен, но в общих чертах представлять происходящее. Сроки перезапуска оборудования давят и уточнить у меня - быстрее.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    .. была какая-то программа для обмена файлами - одна версия для чтения, другая для записи.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...149#post401149

    или
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    ..
    В понедельник доберусь до него..
    Самый обычный ini-файл из строк имя=значение. Редактируется прям в блокноте.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Не моё дело обсуждать работу незнакомых людей.

    В 2013 я программировал первый ПЛК100. Прошлым летом программировал второй ПЛК Овен, сейчас - третий. Многих тонкостей не знаю. На выяснение настройки Ethernet у меня ушло несколько часов - перепроверил каждую букву в конфигураторе, перечитал РЭ на ПЛК110, пособие по программированию ПЛК110, по панели СП307, начал смотреть ролики на ютубе (они меня раздражают, т.к. читаю много быстрее), сделал минимальные тестовые программы.

    Программист с объекта может не знать CoDeSys и особенности ПЛК производства Овен, но в общих чертах представлять происходящее. Сроки перезапуска оборудования давят и уточнить у меня - быстрее.
    да я тоже не критикую
    просто люди "не зная КДС и ПЛК Овен" сделали 90% работы и теперь вместо того, чтобы два раза кликнуть мышкой и два раза нажать Ввод, вы хотите почесать правое ухо левой ногой
    filedir даёт список
    если добрались до стандартных команд, то что мешает вместо filedir выбрать SetIP?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Самый обычный ini-файл из строк имя=значение. Редактируется прям в блокноте.
    Спасибо
    ...

  10. #10

    По умолчанию

    Добавлю - может кому-то позже пригодится...

    Скачал из ПЛК файл local_addres.dat - он имеет текстовый формат со следующим содержимым
    Код:
    EMAC=E4:1E:0A:03:35:5F
    
    IP=C0:A8:00:64
    
    GATE=C0:A8:00:01
    
    MASK=FF:FF:FF:00
    
    DNS=08:08:08:08
    
    DNS=08:08:04:04
    
    DNS=00:00:00:00
    
    DNS=00:00:00:00
    
    DHCP=0
    что, примерно, соответствует ответу на команду PLCInfo
    Код:
    PLC model MODEL PLC 110-32 
    Версия ПО метр: 2.0 
    Binary  VERSION 1.2.42 
    Need Target version >= 3.12 
    Compiled: 14:36:54 Feb  8 2021 
    STM32 binary version 115
    MAC E4:1E:0A:03:35:5F 
    IP 192.168.0.100
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    Забыл поэкспериментировать с консольными утилитами, но в следующий заход обязательно сделаю.

    Спасибо за подсказку.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПМ 210 + ТРМ 1032 настроить параметры
    от rsln в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 10:13
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 11:32
  3. параметры связи CoDeSys 2.3.9.6 windows 10
    от zhukov.wcc в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2021, 17:27
  4. ПР110 и ИП320 параметры настройки связи
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 13:50
  5. Нет связи по Ethernet
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 09:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •